你可能感兴趣的试题
只能利用电动机对合闸弹簧储能并由合闸掣子保持 在断路器合闸操作时,利用合闸弹簧释放能量合闸 合闸过程中对分闸弹簧进行储能并由分闸掣子保持 在断路器分闸操作时,利用分闸弹簧释放能量合闸
断路器处于分闸时, 才能操作隔离开关 断路器合闸时, 才能操作隔离开关 无论断路器处于合闸或分闸, 均可操作隔离开关 断路器、隔离开关可同时进行操作
断路器分闸,接地刀闸拉开 断路器合闸,接地刀闸拉开 断路器分闸,接地刀闸闭合 断路器合闸,接地刀闸闭合
YT 线圈能够长时间受电, 确保断路器快速准确分闸 断路器合闸动作完成后, 其位置指示灯亮绿灯 断路器在油压降低到一定程度时无法进行分合闸操作 断路器在遥控方式下, 分合闸指令无法进入测控保护屏
液压机构压力异常并不影响断路器的操作; 断路器合闸前,应检查保护按规定投入,分闸前应考虑所带负荷的安排; 断路器允许遮断次数少于两次时,必须停用该断路器的重合闸; 断路器合闸后,应确认三相均已接通。
分、合闸操作时,动作都要果断、迅速,把操作手柄扳至终点位置,使手柄从上到下要连续运动,确定断路器断开后,方可拉开相应的隔离开关 合闸时,要注意观察有关指示仪表,若故障还没有排除,应立即切断线路 若系统的最大短路容量超过分断容量时,一旦发生短路,断路器可能爆炸,则应在分、合闸操作前考虑分断容量能否满足要求,如不能满足时应降低短路容量 操作隔离开关时,必须先确认断路器已经合闸,并在断路器的操作手柄悬挂“不可断开”的警告牌后,才能操作隔离开关
断路器处于分闸位置时可以进行隔离小车的推、 拉操作 断路器处于合闸位置时可以进行隔离小车的推、 拉操作 断路器处于分闸位置时不能进行隔离小车的推、 拉操作 隔离小车进行推、 拉操作时可以进行断路器的合闸操作
安装前应试验合格。 安装应垂直,固定应牢靠,相间支持瓷件在同一水平面上。 三相联动连杆的拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致。 具备慢分、慢合功能的,在安装完毕后,应先进行手动缓慢分、合闸操作,手动操作正常,方可进行电动分、合闸操作。 真空断路器的行程、压缩行程在现场能够测量时,其测量值应符合产品技术文件要求;三相同期性,应符合产品技术文件要求。 安装有并联电阻、电容的,并联电阻、电容值应符合产品技术文件要求。 操动机构已调整合格。
断路器电气试验全部合格。手动分闸 手动合闸 脱离系统并保持原状 手动分闸并检查断路器本身是否有故障
在快速分、合闸前,必须先进行快分、快合操作 在慢分合过程中,应运动缓慢、平稳、不得有卡阻、滞留现象 产品规定无油严禁快速分、合闸的油断路器,必须充油后才能进行快速分、合闸操作 机械指示器的分、合闸位置应符合油断路器的实际分、合闸状态
在联合动作前,断路器内应充有额定压力的六氟化硫气体,首次联合动作宜在制造厂技术人员指导下进行。 位置指示器动作应正确可靠,其分、合位置应符合断路器实际分、合状态。 具有慢分、慢合装置者,在进行快速分、合闸前,应先进行慢分、慢合操作。
分、合闸时间 分、合闸同期性 测量断路器操作机构的分闸电磁铁和合闸接触器的最低动作电压 弹跳时间
应满足断路器分闸速度要求 应满足断路器合闸速度要求 不仅能电动分闸,而且能手动分闸 尽可能省力