必须有专用的直流熔断器供电 应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电 既可由另一组专用直流熔断器供电, 也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中
直流总输出回路、直流分路均装设熔断器时,直流熔断器应分级配置,逐级配合 直流总输出回路装设熔断器,直流分路装设小空气开关时,必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合 直流总输出回路、直流分路均装设小空气开关时,必须确保上、下级小空气开关有选择性地配合。 为防止因直流熔断器不正常熔断或空气开关失灵而扩大事故,对运行中的熔断器和小空气开关应定期检查,严禁质量不合格的熔断器和小空气开关投入运行
直流总输出回路、 直流分路均装设熔断器时, 熔断器应分级配置, 逐级配合。 直流总输出回路装设熔断器, 直流分路装设小空气开关时, 必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合。 直流总输出回路、 直流分路均装设小空气开关时, 必须确保上、 下级小空气开关有选择性地配合。 为防止因直流空气开关(直流熔断器) 不正常熔断或空气开关失灵而扩大事故, 对已投运的熔断器和小空气开关应定期检查, 严禁质量不合格的熔断器和小空气开关投入运行。 直流回路的空气开关只应选择直流特性的空气开关。
必须有专用的直流熔断器供电 应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电 既可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中 必须由第一套保护直流熔断器供电
220kV 及以上保护电源和控制电源应该分别由独立的空气开关控制(110kV 主变保护参照执行,110kV 及以下线路保护和 35kV 及以下变压器保护不作要求) 对于双重化配置的保护装置,每一套保护的直流电源应相互独立,分别由专用的直流熔断器从不同段直流母线供电 对于由一套保护装置控制多组断路器,要求每一断路器的操作回路应相互独立,分别由专用的直流熔断器供电 上、下级熔断器之间的容量配合必须有选择性。
直流总输出回路. 直流分路均装设熔断器时, 直流熔断器应分级配置, 逐级配合 直流总输出回路装设熔断器, 直流分路装设小空气开关时, 必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合 直流总输出回路. 直流分路均装设小空气开关时, 必须确保上、 下级小空气开关有选择性地配合 两路直流电源必须合环运行, 确保保护装置的工作电源可靠、 稳定
1.43;1.55 1.42;1.55 1.43;1.57 1.42;1.57
要有一总开关控制 与设备、水管、热水管、门窗的距离不小于 0.3米 所有设备的金属外壳须有良好的接地线 每一分路安装熔断器 必须有专人监护
必须有专用的直流熔断器供电; 应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电; 既可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;
信号回路与其他回路合用直流熔断器或自动开关 由不同熔断器或自动开关供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系 每一套独立的保护装置应设有直流电源消失的报警回路 上、下级直流熔断器或自动开关之间应有选择性