你可能感兴趣的试题
高位消防水箱出水管管径为DN100 进水管可以保证消防水箱10h充满水 溢流管采用DN80的钢管 高位消防水箱进水管口的最低点高出溢流边缘的高度为200mm 高位消防水箱吸水管采用防止旋流器,防止旋流器在消防水箱最低有效水位下的淹没深度为160mm
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头本采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
消防水池进水管管径为DN125 消防水池的取水口与水泵房之间的距离为10m 消防水池设置有溢流水管和排水设施,并采用间接排水 供消防车取水的消防水池取水口高度为8.0m
2000 DN100 1000 DN100 1000 DN65 2000 DN150
消防水池设置成设两格能独立使用的消防水池 消防水池进水管管径为 DN150,补水时间为 30h 消防水池设置溢流水管和排水设施,直接排入建筑排水管网 消防水池设置取水口,取水口距离商业楼 10m 消防用水与生活用水共用消防水池,将生活用水的出水管设在消防水面之上
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道尚应加设柔性接头。 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。 顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.7m。
消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消火栓用水量的要求, 消防水池进水管管径不应小于DN100 消防水池的有效容积不应小于72m3 该消防水池的补水流量按20m3/h计算
钢板制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
进水管管径DN100,补水时间为48h 消防水池未设取水口 设置成两座独立使用的消防水池,每座水池有效容积为800m³ 消防水池采用钢筋混凝土建造 消防水池排水设施经排水沟与建筑排水管网连接
高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,环境温度或水温不应低于4℃ 高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求 高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm
水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m³ 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置
消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用直接排水 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求 消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100 消防水池的总蓄水有效容积大于500m2时宜设两格能独立使用的消防水池
高位消防水箱的进水管的管径不应小于DN100,并宜在进水管上设置液位阀或浮球阀 高位消防水箱的出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100 高位消防水箱的出水管应位于最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀 高位消防水箱的溢流水管应采用间接排水