你可能感兴趣的试题
风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作 风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜同在一侧 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5m,若超过5m,必须进行加固处理 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲
矩形风管刚度等级及加固间距可由监理规定。 薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部份应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 风管的法兰低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250㎜。 外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220㎜。外加固框的四角处,应连接为一体。 风管内可用外框加固,长度应与风管边长相等。
风管的强度应能满足1.1倍工作压力下接缝处无开裂 低压圆形金属风管的允许漏风量,为矩形风管规定值的50% 采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,为矩形风管规定值的60% 混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的2倍 除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按__系统风管的规定
矩形风管边长大于800mm时,不应有拼接缝 不应在风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用直角形插条及立联合角行插条等形式 空气洁净等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口 风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象,如锌层粉化等
圆形网管(不包括螺旋风管)直径大于等于800㎜,且其管段长度大于1250㎜或总表面积大于4㎡均应采取加固措施; 正方形风管边长大于700㎜,管段长度大于1300㎜圴应采取加固措施; 矩形风管边长大于630㎜、保温风管边长大于800㎜,管段长度大于1250㎜或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、__风管大于1.0㎡,均应采取加固措施; 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行; 全部采用外框加固。
风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应大于3mm 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过3m 风管安装前,应清除内、外杂物 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入 连接法兰的螺母宜在同一侧
风管不应有明显扭曲,内表面应平整光滑,外表面应整齐美观,厚度应均匀,且边缘无毛刺,并元气泡及分层现象 风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为2mm 矩形风管的两对角线之差不应大于5mm 矩形风管的边长大于800mm时,应加固 风管关口平面度的允许偏差为3mm
风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作; 风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面; 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜同在一侧; 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5m,若超过5m,必须进行加固处理; 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。