你可能感兴趣的试题
查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N 从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室 触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,现场手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况
单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线
可以相互传输、显示状态信息,各分消防控制室可以互相控制 不可以相互传输、显示状态信息,但应互相控制 可以相互传输、显示状态信息,也应相互控制 可以相互传输、显示状态信息,主消防控制室可以控制分消防控制室
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层 消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强的房间附近 消防控制室内可以穿过与消防设施无关的电气线路及管路,但应做好防火分隔措施
消防控制室应能显示系统的手动、自动控制状态 消防控制室应能远程手动控制驱动装置启动 消防控制室应能显示防护区域防火门的关闭反馈信号 消防控制室应能显示防护区内火灾声光警报器启动的反馈信号 消防控制室应能显示紧急启动按钮的启动信号
消防控制室的送、回风管在其穿墙处直设防火阀 消防控制室的门应向内开启,且入口处应设置明显的标志 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过
常闭式防火门启闭功能 常开防火门联动控制功能 消防控制室自动控制功能 现场手动关闭功能的检查 消防控制室手动控制功能
消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能 消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话 消防控制室不需要有消防电话通话录音功能 消防控制室应能显示消防电话的故障状态
查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于70N 从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室 触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,现场手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况
设置在建筑首层 疏散门直通室外 单独建造的消防控制室,耐火等级不低于二级 与建筑配电房贴邻设置
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级; 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,不可设置在建筑物的地下一层 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀; 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口应有明显标志。
消防控制室布置在地下一层靠外墙位置 消防控制室开向建筑内的门采用甲级防火门 消防控制室的耐火等级为一级 消防控制室与其他部位分隔的楼板的耐火极限为1.0h
消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设置明显的标志 消防控制室内应有显示被保护建筑的重点部位,疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等 消防控制室的送、回风管,在其穿墙处应设防火阀 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管道穿过 消防控制室应设两个出口
设置在某三级耐火等级的消防控制室,其耐火等级跟建筑主体一致 附设在建筑内的消防控制室,宣设置在建筑内首层或地下一二层,并宣布置在靠外墙部位 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近 消防控制室的疏散门通过一段走道通向室外
消防控制室的门应向内开启,且入口处应设置明显的标志; 消防控制室的送、回风管在其穿墙处应刷防火涂料; 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过; 消防控制室周围不宜布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备的设备用房。
消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。 消防控制室内可以电气线路及下水管路穿过。