当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

油罐设有避雷针和接地线,要求接地线接地电阻不大于 5Ω。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

整个接地网外露部分的连接可靠, 接地线规格正确, 防腐层完好, 标志齐全明显;  避雷针(线) 的安装位置及高度符合设计要求;  供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求;  接地电阻值及其它接地参数的检测结果有效且符合设计规定;  
接地线  避雷针  馈线  接地排  
避雷器经试验不合格或使用年限超过15年以上;  避雷针、避雷器接地线断脱或接地线不合要求;  避雷器瓷件有破损或严重脏污、支架不牢固;  接地电阻不合格。  
避雷针  接地极  接地线  接零  
整个接地网外露部分的连接可靠, 接地线规格正确, 防腐层完好, 标志齐全明显;  避雷针(线) 的安装位置及高度符合设计要求;  供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求;  接地电阻值及其它接地参数的检测结果有效但不符合设计规定;  
接地线  避雷针  扁铁  接地汇集线  
避雷器经试验不合格或使用年限超过15年以上;  避雷针、避雷器接地线断脱或接地线不合要求;  避雷器瓷件有破损或严重脏污、支架不牢固  接地电阻不合格。  
油罐的接地线主要用于防雷防静电保护  电机的接地线主要用于防过电压保护  管线的接地线主要用于防静电保护  独立避雷针的接地线主要用于接闪器和接地体之间的连接  
在有效接地系统和低电阻接地系统中,接地线的短时温度:钢线不超过500℃、铜线不超过450℃、铝线不超过300℃  在有效接地系统和低电阻接地系统中,接地线的短时温度:钢线不超过400℃、铜线不超过450℃、铝线不超过300℃  在不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,接地线的长时间温度:地上敷设者不大于150℃、地下敷设者不大于100℃  与架空送配电线路相连的6~66kV电气设备接地线,应按两相异地短路校验热稳定,接地线的短时温度:钢线不超过400℃、铜线不超过450℃、铝线不超过300℃  