你可能感兴趣的试题
整个接地网外露部分的连接可靠, 接地线规格正确, 防腐层完好, 标志齐全明显; 避雷针(线) 的安装位置及高度符合设计要求; 供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求; 接地电阻值及其它接地参数的检测结果有效且符合设计规定;
避雷器经试验不合格或使用年限超过15年以上; 避雷针、避雷器接地线断脱或接地线不合要求; 避雷器瓷件有破损或严重脏污、支架不牢固; 接地电阻不合格。
整个接地网外露部分的连接可靠, 接地线规格正确, 防腐层完好, 标志齐全明显; 避雷针(线) 的安装位置及高度符合设计要求; 供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求; 接地电阻值及其它接地参数的检测结果有效但不符合设计规定;
避雷器经试验不合格或使用年限超过15年以上; 避雷针、避雷器接地线断脱或接地线不合要求; 避雷器瓷件有破损或严重脏污、支架不牢固 接地电阻不合格。
油罐的接地线主要用于防雷防静电保护 电机的接地线主要用于防过电压保护 管线的接地线主要用于防静电保护 独立避雷针的接地线主要用于接闪器和接地体之间的连接
在有效接地系统和低电阻接地系统中,接地线的短时温度:钢线不超过500℃、铜线不超过450℃、铝线不超过300℃ 在有效接地系统和低电阻接地系统中,接地线的短时温度:钢线不超过400℃、铜线不超过450℃、铝线不超过300℃ 在不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,接地线的长时间温度:地上敷设者不大于150℃、地下敷设者不大于100℃ 与架空送配电线路相连的6~66kV电气设备接地线,应按两相异地短路校验热稳定,接地线的短时温度:钢线不超过400℃、铜线不超过450℃、铝线不超过300℃