你可能感兴趣的试题
主电源应使用电源插座 主电源应采用消防电源 主电源应采用漏电保护开关保护 主电源应接在220V的交流电源上
火灾自动报警系统应单独布线,相同用途的导线颜色应一致 火灾自动报警系统的供电线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆 火灾自动报警系统中控制器的主电源应有明显的永久性标识,并在实际工程中直接与消防电源连接,不应使用电源插头 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标识 报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆
探测器宜水平安装不能倾斜安装 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处 火灾报警控制器落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m。 控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固 消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志
采用交流220V供电,但需单独的供电回路; 采用交流220V消防电源供电; 采用主电源(即消防电源)和直流备用电源供电; 用UPS装置供电。
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源 火灾自动报警系统的备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源 当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由 UPS 电源装置或消防设备应急电源供电 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置