你可能感兴趣的试题
导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.2倍 开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm; 导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于1m;导管埋入混凝土深度宜为2~6m 灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面 场地为浅水时宜采用筑岛法施工,筑岛面积应按钻孔方法、机具大小而定。岛的高度应高出最高施工水位0.5~1.0m
灌注前,对孔底沉淀层厚度应再进行一次测定 如厚度超过规定,可用喷射法向孔底喷射5~7 min,使沉渣悬浮,然后立即灌注首批水下混凝土 将首批混凝土灌入孔底后,立即探测孔内混凝土面高度,计算出导管内埋置深度,灌注水下混凝土时,导管内埋置深度,一般宜控制在2~6 m 灌注开始后,应紧凑、连续地进行,严禁中途停工 导管提升时应保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。拆除导管动作要快,时间一般不宜超过30 min
灌注前导管下端应下放至距孔底沉渣0.3~0.5m为宜 灌注混凝土标高应与桩顶设计标高一致 灌注时导管埋人混凝土中的深度一般控制在2~4m 灌注中途任何原因中断灌注时间不得超过1小时 混凝土的初存量应保证导管埋入混凝土深度不小于1.0m
灌注前导管下端应下放至距孔底沉渣0.3~0.5m为宜 灌注混凝土标高应与桩顶设计标高一致 灌注时导管埋人混凝土中的深度一般控制在2~4m 灌注中途任何原因中断灌注时间不得超过1小时 混凝土的初存量应保证导管埋入混凝土深度不小于1.0m
导管安装固定后开始吊装钢筋笼 开始灌注混凝土时,导管底部应与孔底保持密贴 水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要 灌注必须连续进行,避免将导管提出混凝土灌注面
若灌注时间较长时,可以在混凝土中加入缓凝剂 下导管时,其底口距孔底的距离控制在25~40cm 混凝土坍落度要控制在18~22cm 导管的埋置深度一般控制在1.5m左右
灌注前导管下端应下放至距孔底沉渣0.3~0.5m为宜 灌注混凝土标高应与桩顶设计标高一致 灌注时导管埋人混凝土中的深度一般控制在2~4m 灌注中途任何原因中断灌注时间不得超过1小时 混凝土的初存量应保证导管埋入混凝土深度不小于1.0m