为避免水泵吸入空气,吸水管进口在最低水位下的淹没深度不应小于()米。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵吸水口处应设置倒流防止器  消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且水泵出水管压 力表的最大量程不应低于 1.6MPa  吸水管压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa  消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4 级,最大量程应大于 140L/s  消防水泵吸水口的淹没深度不应小于 600m  
一组消防水泵应设置不少于2条吸水管  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm  DN200的吸水管穿越消防水池处可采用刚性套管  吸水管上可设置带自锁装置的蝶阀  吸水管变径接头应采偏心异径管件,且在管底平接  
消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水量确定  采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔件接头,且管径不应大于DN250  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的2倍  消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象  
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。  消防水泵不应采取自灌式吸水。  消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm。  消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但 不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。  
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_  消防水泵的吸水管上可不设置过滤器  
一组消防水泵吸水管不应少于两条  设置旋流防止器时,吸水口的淹没深度不应小于600mm  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器  消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心异径管件  
仅在吸水管上设置了过滤器  未在出水管上设置有空气隔断的倒流防止器,仅设置止回阀  吸水管、出水管道在穿越外墙时,均采用了防水套管  吸水口设有旋流防止器,在消防水池最高有效水位下的淹没深度为200mm  
消防水泵零流量时的工作压力应为设计压力的 1.2-1.4 倍  当消防水泵的出流量为设计流量的 1.5 倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65%  一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当有一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消 防给水设计流量  消防水泵吸水口采用倒流防止器时,吸水口的淹没深度不应低于 200mm  室内消防给水设计流量小于等于 15L/s 的建筑,可以不设置备用泵  
不得在无水情况下运行  运行中,吸水管淹没深度不得小于0.5m  按泵标方向旋转  不得在闸阀闭死情况下长期运行  
消防水泵吸水管水平管段上,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  消防水泵的吸水管为DN350 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管为DN200 时,穿越消防水池可采用刚性防水套管并设置柔性接头  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm  
2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池  2台消防水泵的2条DW150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连  消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm  消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm  