你可能感兴趣的试题
排水沟和集水井宜布置在拟建建筑基础边净距0.4m以外 排水沟底面应比挖土底面低0.2m 集水井底面应比排水沟底面低0.5m以上 排水沟边缘离开坡角不应小于0.3m
宜用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。 渗排水层应设置在工程结构底板以下,并应由粗砂过滤层与集水管组成。 粗砂过滤层总厚度宜为300mm。 集水管应设置在粗砂顾虑层的底部,坡度不宜小于1%,允许有倒坡现象。 集水管之间的距离宜为5~10m,渗入集水管的地下水倒入集水井后自然排走。
集水井法 排水沟法 集水井抽水法 暗排水法 人工降低地下水法
边坡渗沟 明沟及排水槽 渗水涵洞 立体集水渗井与渗管
排水沟和集水井宜布置在拟建建筑基础边净距0.4m以外 排水沟底面应比挖土底面低0.2m 集水井底面应比排水沟底面低0.5m以上 排水沟边缘离开坡角不应小于0.3m
井点降水 明沟、集水井排水 封底的沉井 控制好边坡
集水井法 排水沟法 集水井抽水法 暗排水法 人工降低地下水法
排水沟底要始终保持比挖土面低不小于0.2m 集水井底面应比沟底面低0.5m以上 排水主要为了提高土体强度 挖土顺序应从排水沟远端逐渐向集水井处挖掘
细砂过滤层下部 中砂过滤层下部 粗砂过滤层下部 石子过滤层下部
边坡渗沟 明沟及排水槽 渗水涵洞 立体集水渗井与渗管
当基坑开挖不很深, 基坑涌水量不大时, 集水明排法是应用最广泛, 亦是最简单、 经济的方法 明沟、 集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟, 在基坑四角或每隔10~20m 设置集水井 排水明沟宜布置在拟建建筑基础边 0.4m 以外, 沟边缘离开边坡坡脚应不小于 0.3m 排水明沟的底面应比挖土面低 0.3~0.4m。 集水井底面应比沟底面低 0.7m 以上, 并随基坑的挖深而加深, 以保持水流畅通。 当基坑幵挖的土层由多种土组成,中部夹有透水性能的砂类土, 基坑侧壁出现分层渗水时, 可在基坑边坡上按不同高程分层设置明沟和集水井构成明排水系统