主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格  观感质量验收应符合要求  地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定  主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定  
管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮起泡、流淌和漏涂等缺陷  给水管道不得直接穿越污水、化粪池、公共厕所等污染源  镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求  给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求  采用水泥捻口的给水铸铁管.在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处涂抹沥青防腐层  
管道的焊接材质、压力试验  风管系统的测定  电梯的安全保护及试运行  卫生器具给水安装  
在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上下集管做水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍  太阳能热水器的最低处应安装泄水装置  水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求  水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明的规定  热水箱及上、下集管等循环管道均应保温  
热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验  温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置  热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器  热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定  热水供应系统竣工后必须进行冲洗  
制冷设备、制冷附属设备的型号、规格和技术参数必须符合设计要求,并具有产品合格证书、产品性能检验报告  设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装  设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求  设置弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置  采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确  
安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验  雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求  悬吊式雨水管道的铺设坡度不得大于5%  埋地雨水管道的最小坡度应符合相关规定  灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗  