当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某300MW发电厂低压厂用变压器系统接线见图。已知条件如下:1250kVA低压厂用变压器:Ud%=6;额定电压比为6.3/0.4kV;额定电流比为114.6/1804A;变压器励磁涌流不大于5倍额定电...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

启动/备用变压器每个低压绕组共带一段公用段,1号机组__厂用变压器作公用段的备用;  启动/备用变压器每个低压绕组各带一段公用段,1、2号机组__厂用变压器各作一段公用段的备用;  1号机组__厂用变压器每个低压绕组各带一段公用段,启动/备用变压器作公用段的备用;  2号机组__厂用变压器每个低压绕组各带一段公用段,启动/备用变压器作公用段的备用。  
两机组宜设一台低压厂用备用变压器  宜按机组设置低压厂用备用变压器  当低压厂用变压器成对设置时,两台变压器互为备用  远离主厂房的负荷,宜采用邻近二台变压器互为备用的方式  
受运输条件限制时,300MW及以下发电机组的主变压器也可选用单相变压器组;  容量为200MW的机组不宜采用三绕组变压器;  容量为100MW的机组以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,应采用三绕组变压器;  发电机升压变压器不能选用自耦变压器。  
发电机容量为300MW、线路长度小于150km;  发电机容量为300MW、线路长度小于180km;  发电机容量不小于500MW、线路长度小于200km;  发电机容量不小于500MW、线路长度小于230km。  
__厂用工作变压器数量在5台及以上可增设第2台__厂用启动/备用变压器;  每3台机组可设1台__厂用启动/备用变压器;  每2台机组可设1台__厂用启动/备用变压器;  每台机组设1台__厂用启动/备用变压器。  
__厂用变压器的中性点;  一台YNyn12接线的低压厂用变压器一次侧的中性点;  一台YNyd11接线的低压厂用变压器一次侧的中性点;  专用的三相接地变压器,构成人为的中性点。  
.容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器数量在6台及以上时,可增设第2台低压厂用备用变压器;  容量为200MW的机组,每3台机组可合用1台低压厂用备用变压器;  容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器;  容量为300MW及以上的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器。  
由厂外引220kV线路接厂用启动/备用变压器;  由厂外110kV变电所引接厂用启动/备用变压器;  由电厂220kV母线引接厂用启动/备用变压器;  由发电机出口引接启动/备用变压器。  
按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器可由任何__厂用母线供电;  按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器应由对应的__厂用母线供电;  当200MW发电机与主变压器为单元接线时,低压厂用电源可从__厂用变压器低压侧的母线引接;  当有__厂用母线段时,由发电机出口引接。  
发电机三绕组变压器组;  发电机双绕组变压器组;  扩大单元组;  发电机变压器线路组。  
最大机组容量为125MW及以下的发电厂以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,其主变压器宜采用三绕组变压器;  对于机组容量在200MW及以上的发电厂,当有两种升高电压等级时,宜采用三绕组变压器;  机组容量在200MW及以上的发电厂,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线;  当机组容量在200MW及以上时,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线,而不与三绕组变压器组成单元接线,当发电机具有两种升高电压等级时,则装设联络变压器。  
1台双绕组变压器;  1台三绕组变压器;  1台分裂变压器;  2台双绕组变压器。  
柴油发电机电压和中性点接地方式与低压厂用电系统一致;  交流保安电源母线采用单母线接线;  低压厂用电系统变压器为1600kVA,明备用方式接线,单母线接线,变压器接于对应母线,两段母线各引一回电缆与保安电源连接;  考虑机组脱硫保安负荷由机组保安电源供电。  

热门试题