你可能感兴趣的试题
细石混凝土厚度不应小于40mm 细石混凝土厚度不应小于30mm 普通细石混凝土强度不应小于C25 普通细石混凝土强度不应小于C20 防水层内应配置直径为4-6、间距为150mm的双向钢筋网片
楼梯平台深度不应小于楼梯梯段的宽度,并不应小于1.2m,当有搬运大型物件需要时应适当加宽。 一般楼梯的坡度范围在23°~45°,适宜的坡度为30°左右。坡度过小时(小于23°),可做成坡道;坡度过大时(大于45°),可做成爬梯。 对成年人而言,楼梯踏步高度以150mm左右较为舒适,不应高于175mm。踏步的宽度以300mm左右为宜,不应窄于250mm。 高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1200mm。我国规定,楼梯段间净高不应小于2.2m,平台过道处净高不应小于2.0m,起止踏步前缘与顶部凸出物内边缘线的水平距离不应小于0.3m 公共建筑的次要楼梯梯段净宽不应小于1100mm,主要楼梯梯段净宽一般不宜小于1650mm
不应小于75mm,不应大于150mm 不应小于50mm,不应大于200mm 不应小于100mm,不应大于250mm 不应小于150mm,不应大于300mm
基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于30mm,当无垫层时,不应小于70mm。 纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,梁高不小于300mm时,钢筋直径不小于10mm;梁高小于300mm时,钢筋直径不应小于8mm。 箍筋主要是承担剪力,截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm的梁,不宜小于6mm。 现浇钢筋混凝土板的最小厚度:单向受力屋面板和民用建筑楼板60mm,单向受力工业建筑楼板70mm,双向板80mm,无梁楼板150mm,现浇空心楼盖200mm。 在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋,间距不宜大于150mm。
栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧 上栏杆上皮高度应为1.2m 挡脚板高度不应小于180mm 挡脚板高度不应小于150mm
金属板屋面檐口挑出墙面的长度不应小于100mm 金属板伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm 金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm 金属屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度不应小于250mm
金属板屋面檐口挑出墙面的长度不应小于200mm 金属泛水板、变形缝盖板与金属板的搭接宽度不应小于200mm 金属板伸入檐沟、天沟内的长度不应小于150mm 金属屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度不应小于250mm
铺贴檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法 防水层贴入水落口杯内不应小于50mm 变形缝的泛水高度不应小于300mm 管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm 沟内附加层在天沟,檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于250mm
150mm 250mm C 300mm 500mm
反梁过水孔的孔高×宽应不小于150mm×250mm。 反梁过水孔的预埋管内径不宜小于75mm。 因反梁过水孔经常沁在水中,故四周不需要防水处理。 预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
分别不小于100mm和200mm 分别不小于150mm和200mm 分别不小于150mm和250mm 均不应小于100mm