你可能感兴趣的试题
目前在施工中,经常选用的是自然接地体 选用自然接地体时,必须保证导体全长有可靠的电气连接 同时应保证有3根以上导体在不同地点与接地干线连接 选用自然接地体,可以降低工程成本 同时应保证有1根以上导体在不同地点与接地干线连接
设备金属体 被保护设备的金属外壳 被保护设备的金属构架 接地网
交流电气设备应优先利用人工保护导体 在低压系统,允许利用流经可燃液体或气体的金属管道作保护导体 保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连 为提高可靠性,保护干线必须经三条连接线与接地体连接 为了保持保护导体导电的连续性,所有保护导体,均安装单极开关和熔断器
低压电气系统中可利用输送可燃液体的金属管道作保护导体 保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连 保护导体干线应通过一条连接线与接地体连接 电缆线路不得利用其专用保护芯线和金属包皮作保护接零
金属槽盒不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4mm2。 金属槽盒不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属槽盒全长不少于2处与保护线(P或保护中性线(PEN)干线连接。 金属槽盒不得直接与设备连接。连接时应采用专用接地卡。 非热浸锌金属槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线,热浸锌金属槽盒间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电源端有一点直接接地,电气装置的外漏可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点 电源端有一点直接接地,电气装置的外漏可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地点 整个系统的中性导体和保护导体是合一的 系统中一部分的中性导体和保护导体是合一的
设备金属体 被保护设备的金属外壳 被保护设备的金属构架 接地网
在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠
电气装置外露可导电部分与总接地端子之间的连接线是保护导体 电气装置外露可导电部分与装置外可导电部分之间的连接线是总等电位联结导体 总接地端子与金属管道之间的连接线是辅助等电位导体 总接地端子与接地极之间的连接线是保护导体
母线槽直线敷设长度超过 60m 应设置伸缩节 母线槽穿越楼板或墙体时的连接口应做好防潮密封 母线连接的接触电阻应小于 0.1Ω 母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于 2 处 母线槽的金属外壳外露可导电部分应与保护导体可靠连接
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点 电缆桥架的中间点应与接地网可靠连接 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接
将电位探针(P 20m) 插在离接地体 20m 的地下, 电流探针(C 40m) 插在离接地体40m 的地下 将电流探针插在离接地体 20m 的地下, 电位探针插在离接地体 40m 的地下 将电位探针插在离接地体 20m 的地下, 电流探针插在离电位探针 40m 的地下
金属水管、燃气或可燃液体金属管 正常使用中承受机械应力的结构部分、支撑线 柔性或可挠金属导管、柔性金属部件 电缆托盘和梯架
即使当电气设备直接紧固在船体的金属结构上或紧固在船体金属结构有可靠电气连接的底座(或支架)上时,为保证工作接地可靠性,还应设置专用导体进行保护接地 具有双重绝缘设备的金属外壳和为防止轴电流的绝缘轴承座,可不设专用接地线 工作电压不超过 50V 的电气设备,一般不必设保护接地 电缆的所有金属护套或金属覆层须作连续的电气连接,并可靠接地
与大地有可靠连接的构筑物的金属结构可作为自然接地体 自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连 在非爆炸性环境场合,自然接地体有足够截面时可不再另行敷设人工接地线 可利用管道保护层的金属外皮或电缆的金属护层作接地线