在新建工程设计中,接地装置接地体的截面不小于连接至该接地装置接地引下线截面的()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
国家电网反措考试《十八项电网反措变电运行考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
杆上避雷器排列整齐相间距离不小于350mm电源侧引线铜线截面积不小于铝线截面积不小于25mm2接地侧
在接地装置安装工程检查验收的基本项目中接地装置安装位置正确连接牢固接地体埋设深度距地面不小于m
0.3
0.6
1.0
1.5
关于新建工程防雷接地设计中哪些说法是正确的
校验接地引下线热稳定所用电流应不大于远期可能出现的最大值。
校验接地引下线热稳定所用电流有条件地区可按照断路器额定开断电流考核。
接地装置接地体的截面不小于连接至该接地装置接地引下线截面的85%。
接地装置接地体的截面不小于连接至该接地装置接地引下线截面的75%。
提出接地装置的热稳定容量计算报告。
防雷接地装置的接地极距离建筑物的外墙不小于__________米接地极的间距不小于_________
防雷接地装置的接地极距离建筑物的外墙不小于3米接地极的间距不小于米
对接地装置导线截面的要求是垂直接地体的圆钢直径不小于mm
12
16
19
22
根据热稳定条件未考虑腐蚀时接地装置接地极的截面不宜小于联结至该接地装置的接地线截面的
150%
105%
85%
75%
对接地装置导线截面的要求是水平接地体圆钢直径不小于mm
6
8
10
12
避雷针及其接地装置与其它接地装置和配电装置之间要保持规定距离地面上不小于m地下不小于m
测量接地电阻时应将接地装置与所有避雷针线断开与微波塔身连线断开电流极电压极应布置在与地下金属管道和线
根据热稳定条件未考虑腐蚀时接地装置接地极的截面不宜小于连接至该接地装置接地线截面的
150%
105%
85%
75%
在扩建工程设计中除应满足新建工程接地装置的热稳定容量要求以外还应对前期已投运的接地装置进行热稳定容量
对接地装置导线截面的要求是接地干线扁钢截面不小于24mm2厚度不小于mm
2.5
3
3.5
4
根据热稳定条件未考虑腐蚀时接地装置接地极的截面面积不宜小于连接至该接地装置的接地线截面面积的
50%
60%
75%
80%
在新建工程设计中校验接地引下线热稳定所用电流应不小于并提出接地装置的热稳定容量计算报告
变压器励磁涌流
断路器额定开断电流
远期可能出现的最大值
系统接地电容电流
发电厂变电站的接地装置应与线路的避雷线连接当不允许直接连接时下列作法中正确的是
避雷线设独立的接地装置,接地装置与电气装置接地点的地中距离不小于15m;
避雷线设独立的接地装置,接地电阻不大于10Ω;
避雷线接地装置在地下与接地网相连,连接线埋在地中的长度不小于5m;
避雷线接地装置在地下与接地网相连,连接线埋在地中的长度不小于15m。
根据热稳定条件未考虑腐蚀时接地装置接地极的截面不宜小于连接至该接地装置接地线截面的
150%
105%
850%
75%
接地装置在施工过程中未回填土之前应进行中间验收正确的验收项目有
使用的垂直接地角(圆)钢截面、尺寸、材料符合设计要求
使用的平行接地扁钢截面、尺寸、材料及敷设深度符合设计要求
独立的避雷针集中接地装置和其它设备的接地体地中的距离不小于5米
避雷器除需以最短的接地线与配电装置的主接地网连接,还应在其附近装设集中接地装置
干式电抗器的金属网栏、支架基础内钢筋、接地导体应开环连接且一点与主接地网连接
根据热稳定条件在未考虑腐蚀时接地装置接地极的截面Sj与连接至该接地装置的接地线截面Sx之间的关系是S
65%;
75%;
80%;
85%。
对接地装置导线截面的要求是接地干线的圆钢直径不小于mm
4
6
8
10
热门试题
更多
加强开展开关柜温度检测对温度异常的开关柜强化防止导电回路过热引发的柜内短路故障
加强辅助开关的检查维护防止由于接点腐蚀松动变位接点转换不灵活切换不可靠等原因造成开关设备拒动
加强带电显示的运行维护保证其与柜门间强制闭锁的运行可靠性防误操作闭锁装置或带电显示装置失灵应作为严重缺陷尽快予以消除
220kV及以上电压等级隔离开关和接地开关在制造厂应进行部分组装调整好各部件的尺寸并做好相应的标记
__开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求避雷器电压互感器等柜内设备可以与母线直接连接
GIS布置设计应便于设备运行维护和检修并应考虑在更换检查GIS设备中某一功能部件时的可维护性
__开关柜应检查泄压通道或压力释放装置确保与设计图纸保持一致
基建阶段开关柜应注意的问题
__开关柜应检查确保与设计图纸保持一致
GIS和SF6断路器的密度继电器的安装要求
kV及以上电压等级隔离开关和接地开关在制造厂必须进行全面组装调整好各部件的尺寸并做好相应的标记
断路器产品出厂试验交接试验及例行试验中应进行断路器合-分时间及操作机构辅助开关的转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合试验检查对220kV及以上断路器合分时间应符合产品技术条件中的要求且满足电力系统安全稳定要求
开关柜绝缘件爬电比距应满足瓷质绝缘≥mm/kV有机绝缘≥mm/kV外绝缘采用大小伞裙结构
开关柜设备在扩建时必须考虑与原有开关柜的一致性
对气动机构宜加装汽水分离装置和自动排污装置对液压机构应注意液压油油质的变化必要时应及时滤油或换油
应在开关柜配电室配置通风设备防止凝露导致绝缘事故
当断路器液压机构突然失压时应在设备停电前严禁人为启动油泵防止断路器慢分
在隔离开关倒闸操作过程中应严格监视隔离开关动作情况如发现卡滞应用力将隔离开关入位仍无法完成操作应立即进行处理
开关柜内隔离金属活门应活门机构应选用可独立锁止的结构可靠防止检修时人员失误打开活门
对运行以上的弹簧机构可抽检其弹簧拉力防止因弹簧疲劳造成开关动作不正常
加强对GISSF6断路器的的全过程管理应选择具有良好运行业绩和成熟制造经验生产厂家的产品
GIS布置设计应便于设备并应考虑在更换检查GIS设备中某一功能部件时的可维护性
为便于试验和检修GIS的应设置独立的隔离开关或隔离断口
断路器二次回路应采用RC加速设计
在断路器产品出厂试验交接试验及例行试验中应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试有条件时应测量合闸电阻的阻值
加强辅助开关的检查维护防止由于等原因造成开关设备拒动
新订货断路器应优先选用气动机构
定期用红外测温设备检查隔离开关设备的接头\导电部分特别是在期间加强对运行设备温升的监视发现问题应及时采取措施
新安装或检修后的隔离开关必须进行导电回路电阻测试
应加强运行中GIS和罐式断路器的带电局放检测工作在A类或B类检修后应进行局放检测在大负荷前经受短路电流冲击后必要时应进行局放检测对于局放量异常的设备应同时结合SF6气体分解物检测技术进行综合分析和判断