消火栓安装位于人行道沿上2.0m处 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m 消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座 消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m
室外地下消火栓应砌筑消火栓阀门井,室外地上消火栓应砌筑消火栓井 室外地下消火栓与主管连接的三通或弯头上部,均应稳固在混凝土支墩上 地下消火栓安装时,如设置闸门井,必须将消火栓自身的放水口堵死,在井内另设放水门 管道穿过井壁处,应严密不漏水 使用的闸门井井盖上应有“消火栓”字样
市政消火栓距路边不应大于0.5m 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m 地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面的距离不应小于0.4m 室内消火栓栓口中心距地面不应小于1.1m
消火栓安装位于人行道沿上1.0m处 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.5m 消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座 消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓项部至井盖底距离最小不应小于0.2m
室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口 消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m 室外消火栓的间距不应超过120m 消火栓的保护半径不应超过120m,在市政消火栓保护半径120m以内,如消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓
室外消火栓宜集中布置在建筑的长边一侧 室外消火栓的管径为100mm 两个室外消火栓的直线距离不应大于120m 室外消火栓距离人防工程的出入口的距离为60m
机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机 送风机宜设置在系统的上部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置 竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m 风机外壳至墙壁的距离不应小于600mm,风机与风机之间的距离可不做限制