下列关于室外消火栓系统的施工安装中对消火栓安装的说法,不符合国家工 程消防技术标准的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一般情况室外管道选用地上式消火栓或地下式消火栓  地上式泡沫消火栓要垂直安装  地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于0.4m,且不小于井盖半径  栓口离地面或操作基面的高度一般为1.0m  
一般情况室外管道选用地上式消火栓或地下式消火栓  地上式泡沫消火栓要垂直安装  地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于0.4m,且不小于井盖半径  室内栓口离地面或操作基面的高度一般为1.0m  
一般临时给水管网宜布置成环状  临时室外消防给水干管最小管径不应小于DN80  室外消火栓的间距不应大于120m  室外消火栓的最大保护半径不应大于150m  
消火栓采用钢制双盘短管调整高度,安装在人行道沿上1.0m位置  甲、乙、丙类液体储罐区的室外消火栓,应安装在防火堤或防护墙外  消火栓口安装高度允许偏差为±10mm  地下式室外消火栓应设置永久性固定标志  
消火栓安装位于人行道沿上2.0m处  室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m  消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座  消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m
  
室外消火栓的阀体上铸有消火栓的型号、规格和商标  消防接口采用不锈钢材料制作  室外消火栓没有自动排放余水装置  消火栓阀座采用铜合金铸造  
地下式消火栓应安装的消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2m  同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件  消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm  地下式消火栓顶部出水口应正对井口  地下式消火栓应设置永久性固定标志  
地下式消火栓应安装的消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2m  同一建筑物设置的室外消火栓应采纳同一厂家的栓口及配件  消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm  地下式消火栓顶部出水口应正对井口  地下式消火栓应设置永久性固定标记  
消火栓安装位于人行道沿上1.0m处  室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.5m  消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座  消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓项部至井盖底距离最小不应小于0.2m  
一般情况室外管道选用地上式消火栓或地下式消火栓  地上式泡沫消火栓要垂直安装  地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于0.4m,且不小于井盖半径  栓口离地面或操作基面的高度一般为1.0m  
地下式室外消火栓应设置永久性固定标志  消火栓安装位于人行道沿上1.Om处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐  室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m  地下式消火栓,顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.7m  
一般临时给水管网宜布置成环状  临时室外消防给水干管最小管径不应小于DN80  室外消火栓的间距不应大于120m  室外消火栓的最大保护半径不应大于150m
  
地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内经不宜小于1.2m  同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件  消火栓栓口安装告诉允许偏差为±20mm  地下式消火栓顶部出水口应正对井口  地下式消火栓应设置永久性固定标准  
室内消火栓阀体和阀盖上铸出型号、规格和商标,与检验报告描述一致  采用SN65型手轮直径为100mm  室内消火栓手轮轮缘上铸有标示开关方向的箭头和字样  室内消火栓阀座材料为铜合金铸造  
一般情况室外管道选用地上式消火栓或地下式消火栓  地上式泡沫消火栓要垂直安装  地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于0.4m,且不小于井盖半径  栓口离地面或操作基面的高度一般为1.0m
  
消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m  消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方  消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为3.0m  消防水泵接合器距地面的高度为0.7m  
消火栓采用钢制双盘短管调整高度,安装在人行道沿上1.0m位置  甲、乙、丙类液体储罐区的室外消火栓,应安装在防火堤或防护墙外  消火栓口安装高度允许偏差为±15mm  地下式室外消火栓应设置永久性固定标志  
室外消火栓的选型、规格、数量和位置应符合设计要求  地下消火栓井的直径不宜小于1.2m  地下消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口,顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m  室外地上消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,各接口应便于连接和操作  
地下式消火栓应安装的消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2 m  同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件  消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm  地下式消火栓顶部出水口应正对井口  地下式消火栓应设置永久性固定标志  
室外地上式消火栓安装距路边1.0m处  室外地上式消火栓的控制阀门井距消火栓为1.20m  室外地下式消火栓的消火栓井内径为1.20m  室外地下式消火栓的顶部距井盖底距离为0.2m  

热门试题

更多