当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

照明电与工业用电均为380V。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡  当地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,可采用220V单相供电  当地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电  当地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流大于30A时,宜以220/380V三相四线制供电  
应采用动力和照明合用供电方式,电压宜采用380V/220V;  应采用动力与照明分开供电方式,动力网络电压宜采用380V;  采用动力与照明分开供电方式,动力网络电压采用660V;  采用动力与照明分用的供电方式,电压采用660V/380V。  
为热控配电箱需在动力中心馈线间隔内装设隔离变压器,变压器二次侧中性点直接接地;  宜设专用照明变压器,照明变压器可由__、低压厂用电母线供电,二次侧中性点直接接地。从低压厂用电系统引接的380V/220V照明变压器,也可设分散设置;  在主厂房,检修电源宜从动力中心引接,并在检修配电箱内设置380V/220V检修变压器;  每台600MW机组也可从专门设置一台检修变压器作检修电源,检修变压器同时作照明变压器的备用。  
容量为200MW及以上机组,每个单元设1台照明变压器,接于机组6kV母线,二次侧为380V/220V中性点直接接地,照明母线采用单母线接线。2台机组的照明变压器互为备用;  照明变压器分散设置,引接于机组6kV母线,二次侧采用380V/220V中性点直接接地;  每台机组设1台照明变压器二次侧为380V/220V中性点直接接地,照明变压器引接于380V母线;  每台机组设1台工作照明变压器,再设1台作备用照明变压器。  
220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宣使三相平衡   由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,可采用220V单相供电   由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电   由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流大于30A时,宜以220/380V三相四线制供电  
35~220kVkV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。  10~110kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。  110~220kV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。  10~35kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。  
380V/220V  38V/220V  120V/380V  400V/380V  
220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡  由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,可采用220V单相供电  由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电  由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流大于30A时,宜以220/380V三相四线制供电  
所用低压系统应采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380V/220V,动力和照明共用供电;  所用低压系统采用三相三线制,系统的中性点经高电阻接地,系统额定电压采用380V供动力负荷,另设1台380V/220V照明变压器;  所用电母线采用按工作变压器划分的单母线接线方式,相邻两段工作母线间可设分段或联络断路器,但宜同时供电分列运行且两段母线间不宜设自动投入装置;  当任一台工作变压器退出时,设有专用的备用变压器应自动切换至失电的工作母线段继续供电。  
单相用电设备接入220V/380V三相时应尽量使三相负荷平衡  由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,若线路电流不超过35A可用单相供电,否则应以220V/380V三相四线制供电  三相用电没备接入220V/380V三相时应尽量使三相负荷平衡  由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,若线路电流不超过30A可用单相供电,否则应以220V/380V三相四线制供电  由地区公共低压电网供电的380V照明负荷,若线路电流不超过30A可用单相供电,否则应以220V/380V三相四线制供电  