你可能感兴趣的试题
1.2 90° 1.1 90° 1.2 120° 1.1 120°
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不宜大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.7MPa时,应设置减压装置
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa,当大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压装置
三口室内消火栓 双出口室内消火栓 单出口室内消火栓 单栓阀室内消火栓 45°出口型室内消火栓
试验用消火栓栓口处设置压力表 室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮 消火栓栓口中心距地面1.1m,偏差±20mm 栓口出水方向向下或与设置消火栓的墙面成90°角
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa,当大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.7MPa时,应设置减压装置
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa,当大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压装置
同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用同一厂家的栓口、消防水枪和水带及配件; 试验用消火栓栓口处应设置压力表 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角 栓口宜安装在门轴侧 按数量抽查 10% ,但不应小于 10个
三口室内消火栓 双出口室内消火栓 单出口室内消火栓 单栓阀室内消火栓 45°出口型室内消火栓
水枪充实水柱不应小于10m 室内消火栓的栓口处的压力不应大于80m的水柱 室内消火栓的栓口处离地面高度宜为1.0m 室内消火栓的栓口处出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°