当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列选项中,属于火灾报警控制器的报警信号的有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器在10s内发出了火灾报警声光信号  接收到第一个火灾报警信号后,控制器在60s内接收到要求的后续火灾报警信号时,发出了火灾报警声.光信号,并进入火灾报警状态  接收到第个火灾报警信号后,控制器在30min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时,对第一个火灾报警信号进行了自动复位  控制器与其所连接模块之间的线路断路,控制器在2min内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声.光信号  控制器内部发生故障,故障声信号能手动消除,故障光信号保持至故障排除  
控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在100s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  
控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出的故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号  控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号  控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号  
使手动火灾报警按钮处于离线状态,观察火灾报警控制器的故障报警情况。测试并记录火灾报警控制器发岀故障声光信号的响应时间符合性,显示的地址及注释信息准确性和完整性情况  触发手动火灾报警按钮后,观察手动火灾报警按钮报警确认灯的点亮情况、火灾报警控制器发出火警声光信号情况、火警信息记录情况,记录报警时间  检査火灾报警控制器显示发出报警信号部件类型与地址注释信息的准确性、完整性和响应时间符合性  对玻璃破碎型手动火灾报警按钮,将测试钥匙旋至正常位置后拔出钥匙,然后手动操作火灾报警控制器的“自检”键,观察手动火灾报警按钮的报警确认灯是否消除常亮状态  对可复位型手动火灾报警按钮,利用专用的复位工具进行复位操作  
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号  在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号  消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵  断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号  消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动  
消防控制室图形显示装置  手动火灾报警按钮  火灾声光警报器  区域型火灾报警控制器  火灾探测器  
火灾报警控制器的主电工作指示灯点亮  火灾报警控制器的备电工作指示灯点亮  火灾报警控制器无火灾报警、监管报警、故障报警、屏蔽、自检等发生  火灾报警控制器显示器在非待机情况下显示“系统运行正常”等类似提示信息  屏蔽指示灯点亮  
使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号  使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号  使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障报警信号  
火灾报警功能  火灾报警控制功能  软件控制功能  自检功能  电源功能  
火灾报警功能  主备电转换功能  故障报警功能  系统兼容功能  电源供给功能  
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号, 显示报警区域, 发出火灾报警声、 光信号  报警声信号应能手动消除  报警声信号应保持至消防联动控制器复位  消防联动控制器接收到火灾报警信号后, 应在 35 内发出启动信号  
系统中应设置一台集中火灾报警控制器和三台及三台以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和三台及三台以上区域显示器  系统中不应设置消防联动控制设备  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合规范中的相应的规定  
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号  在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号  总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个  断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号  使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能  
区域火灾报警控制器  集中火灾报警控制器  火灾显示盘  家用火灾报警控制器  
检查自检功能和操作级别  使控制器与探测器的连线断路,应在100s内发出故障信号  故障状态,故障部位的控制器应在2min内发出火灾报警信号  检查消音和复位功能  
系统中应设置一台集中火灾报警控制器或两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器  系统中应设置消防联动控制设备  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的房间或场所  

热门试题