你可能感兴趣的试题
在中性点直接接地系统中,应按送电线路发生单相接地短路故障计算; 在中性点不直接接地系统中,对长途电信电缆线路应按送电线路两相不同地点同时发生接地故障计算; 在中性点不直接接地系统中,除长途电信电缆外,对其他电信线路不考虑此项影响; 在中性点不直接接地系统中,对各类电信线路,均不作危险影响计算。
送电线路电压平衡分量感应引起的平衡影响噪声计电动势分量; 送电线路电流平衡分量感应引起的不平衡影响噪声计电动势分量; 送电线路电流剩余分量感应引起的不平衡影响噪声计电动势分量; 送电线路电流平衡分量感应引起的平衡影响噪声计电动势分量。
送电线路对地下电信电缆线路同时产生感性耦合和阻性耦合两种影响时,应按两者平方和的平方根计算合成影响; 对电气化铁道的铁路信号线路宜考虑危险影响; 送电线路对地下电信电缆线路应考虑地电流影响,并应按中性点不直接接地的送电线路发生一相接地短路故障时,流入或流出电力设备接地装置的短路电流计算; 带有避雷线的送电线路,可考虑避雷线的返回电流效应来计算避雷线的屏蔽系数。
应按送电线路正常运行状态计算 应按送电线路单相接地短路故障状态计算 不应计算干扰影响 应考虑送电线路基波、谐波电流和电压的感应影响
增加导线分裂数量 紧凑型架空送电线路 中性点小电抗 变换输电线路相序排列
应考虑输电线路基波电流、电压的感应影响 应考虑输电线路谐波电流、电压的感应影响 应按输电线路正常运行状态计算 应按输电线路单相接地短路状态计算
三相对称中性点直接接地系统的送电线路一相接地短路; 三相对称中性点直接接地系统的送电线路两相接地短路; 三相对称中性点不直接接地系统的送电线路一相接地短路; 三相对称中性点不直接接地系统的送电线路两相在不同地点同时接地短路。
对音频双线电话的干扰影响按送电线路单相接地短路故障状态计算,同时应考虑送电线路基波和谐波电压的感应影响; 对线一地电报回路的干扰影响按送电线路单相接地短路故障状态计算,应考虑基波电压的感应影响; 对受多条送电线干扰影响的电信线应按平方和的平方根计算合成干扰影响; 不考虑多条送电线路的合成干扰影响。
因故障电流极小,不计危险影响; 应计算送电线路在对地绝缘的电信线上因容性耦合引起人体电流产生的危险影响; 应计算电信线路的磁危险影响; 应计算电信线路上磁感应人体电流产生的危险影响。
中性点不接地系统 中性点经消弧线圈接地系统 中性点直接接地 中性点不接地系统合经消弧线圈接地系统
考虑地电流影响,并按中性点直接接地的送电线路发生单相接地短路故障时,流入或流出输电线路杆塔接地装置的短路电流计算; 当同时产生感性耦合和阻性耦合两种影响时,按两者平方和的平方根计算合成影响; 不考虑地电流影响; 地电流应为故障点的总零序电流。
考虑多条送电线路的合成干扰影响; 对音频双线电话的干扰影响应按送电线路正常运行状态计算,同时应考虑送电线路基波和谐波电压的感应影响; 对音频双线电话的干扰影响应按送电线路单相接地短路故障状态计算,同时应考虑送电线路基波和谐波电压的感应影响; 对线一地电报回路的干扰影响应按送电线路单相接地短路故障状态计算,同时应考虑送电线路基波电流、电压的感应影响。