、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10% 、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的30%
地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头 分、集水器型号。规格公称压力及安装位置高度等应符合设计要求 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合相关规定 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
建筑内区全年需要送冷风的空气调节系统,宜采用变风量系统 过渡季节时,宜对新风与回风的混合比进行控制 建筑物内设有独立新风和排风系统时,宜设置排风热回收装置 设计风机盘管加新风系统时,新风应经风机盘管机组后再送出,不宜直接送入室内
建筑内区全年需要送冷风的空气调节系统,宜采用变风量系统 过渡季节时,宜对新风与回风的混合比进行控制 建筑物内设有独立新风和排风系统时,宜设置排风热回收装置 设计风机盘管加新风系统时,新风应经风机盘管机组后再送出,不宜直接送入室内
压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中。 距回风口小于10m。 距回风口不得小于10m。
光纤分配架(OD的位置、安装排列及各种标志应符合设计要求 数字配线架(DD端子板的位置、安装排列及各种标志应符合设计要求 ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固,方向一致 设备的加固应符合工程设计要求
安装锅炉送、引风机,转动应灵活无卡碰、刮擦等现象;送、引风机的传动部位,应设置安全防护装置 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础坐标、标高、几何尺寸螺栓孔位置必须符合规定 水泵试运转,叶轮与泵壳不应相碰,进、出口部位的阀门应灵活 热力除氧器和真空除氧器的排气管通向室外,直接排入大气 管道连接的法兰、焊缝和连接管件,以及管道上的仪表阀门的安装位置应便于检修,并不得紧贴墙壁楼板或管架