你可能感兴趣的试题
空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响 水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃ 制冷机组的试运转不少于2h 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况
水泵叶轮旋转方向正确 水泵连续运行60分钟 滑动轴承的温升应符合相关规范要求 紧固连接部位无松动
水泵已经按照图纸要求和设备说明书要求安装就位,并固定牢靠 试运转所需资源(水、电等)已经到位,能满足试运转需求 安全装置、检测装置及附件已经调试完毕,能正常投入使用 试运转方案已经报监理单位审批同意
水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计规定 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,但不得与排水管直接连接
空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响 水泵连续运转2h 制冷机组的试运转不少于2h 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况
单机试运转,试运转合格后,进行带冷源的不少于8小时的系统正常联合试运转 单机试运转,试运转合格后,进行带热源的不少于日小时的系统正常联合试运转 系统的调试所用仪表、工具已备齐 系统的调试应在空态或静态下进行 系统的调试检测结果应全部符合设计要求
试运行前,水泵所在的管道系统已冲洗干净,安全保护装置齐全灵活、可靠 试运行前,已备有可供试运转用的电源和水源 试运行前,水泵已进行单机无负荷试运转;运转中无异常声音,水泵各紧固连接部分无松动现象,水泵无明显的径向振动和温升 水泵试运转结束后,只需关闭泵的出、入口阀门,并填写水泵试运转记录单 水泵的振动应符合设备技术文件的规定
冷态试运转运行时间,链条炉排不少于4h;往复炉排不少于8h 冷态试运转速度不应小于两级 炉排运转应平稳,无异常声响、卡住、抖动和跑偏等现象 炉排片能翻转自如,且无突起现象 滚柱转动应灵活,与链轮啮合应平稳,无卡住现象