燃煤锅炉 燃气锅炉 燃油锅炉(闪点为65℃) 油浸变压器
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于0.9h的防火门窗 锅炉房的储油间,其总储量不应大于1m3
燃煤锅炉 燃气锅炉 燃油锅炉(闪点为65℃) 油浸变压器
燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下1层靠外墙部位 锅炉房、变压器室与其他部位之间可采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,在隔墙上严禁开设洞口 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统 当锅炉房内设置储油间时,储油间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,当确需在防火墙上开门时,应设置乙级防火门
火灾报警装置 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施 燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统 紧急的装置的应急
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于 1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
最大的防烟分区为900㎡ 地下1层设置燃油锅炉房 地下1层设置了油浸电力变压器室 地下每层每个防火分区最大为900㎡
变压器室 封闭楼梯间 歌舞娱乐场所 消防控制室 燃油锅炉房
燃煤锅炉 采用相对密度为0.8的可燃气体做燃料的锅炉 采用闪点为50℃的柴油为燃料的锅炉 油浸电力变压器 有可燃油的高层电容器和多种开关用房
柴油发电机房 消防控制室 消防水泵房 燃油锅炉房 油浸变压器室
锅炉房和变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房和变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施