你可能感兴趣的试题
发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的火灾场所 流淌的B类火灾场 发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭场所 天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min 泡沫混合液连续供给时间不应小于20min 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于5min
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量之和最大的储罐确定 应按泡沫灭火系统实际设计泡沫混合液强度计算确定罐内泡沫混合液用量 储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压泡沫产生 器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定 应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助 泡沫枪用量之和最大的储罐确定 应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵 储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压 泡沫产生器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定 按泡沫混合液设计用量最大的储罐储备消防水和泡沫液
发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的火灾场所 流淌的 B类火灾场所 发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭场所 天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区
半固定式泡沫灭火系统 液上喷射泡沫灭火系统 固定式泡沫灭火系统 液下喷射泡沫灭火系统
泡沫液泵余量 罐内用量 该罐辅助泡沫枪用量 管道剩余量 泡沫喷射用量
油罐中倍数泡沫灭火系统应采用液上或半液下喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定 设置固定式中倍数泡沫灭火系统的油罐区,宜设置低倍数泡沫枪 系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡),连续供给时间不应小于30min 系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定
系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,按最大的储罐罐内用量来确定 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为200L/min 沿防火堤外设置的泡沫消火栓的间距为50m 泡沫消防水泵启动后,泡沫混合液输送到保护对象的时间为3.5min 该储罐区采用液上喷射系统
罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最小的储罐确定 罐内用量、管道剩余量二者之和最小的储罐确定 罐内用量、管道剩余量二者之和最大的储罐确定
系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 固定顶与内浮顶油罐的保护面积应为油罐的横截面积 系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/( min。㎡),连续供给时间不应小于30min 固定顶油罐与内浮顶油罐中倍数泡沫灭火系统的泡沫产生器与管道布置,当中倍数泡沫产生器设置数量大于或等于4个时,可每两个产生器共享1根管道引至防火堤外 油罐中倍数泡沫灭火剂应采用特制7%型蛋白泡沫液。
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置辅助泡沫枪,每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于120m 泡沫消火栓的主要功能用于扑救储罐着火 当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于100L/S时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能
泡沫消火栓的间距为 120m 每个储罐的保护面积按 300 ㎡设计 泡沫混合液供给强度按 5.0L/(min.m(2)、连续供给时间按 1h 设计 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量为 1 个储罐罐内用量、2 支泡沫枪用量和管道剩余量之和。
喷水试验以手动和自动控制的方式各进行一次 喷水试验选择最大和最远两个防护区或储罐,分别以手动和自动的方式进行 喷泡沫试验选择最远的防护区或储罐,进行一次试验 喷泡沫试验采用自动控制的方式进行,喷射泡沫的时间为2min
每支辅助泡沫枪的泡沫合液流量不应小于200L/min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min·㎡),连续供给时间不应小于60min 泡沫消防水泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐内用量、辅助泡沫枪用量之和计算