接地体安装—接地干线安装—引下线敷设—均压环安装—接闪带安装。 接闪带安装—均压环安装—引下线敷设—接地干线安装—接地体安装。 均压环安装—接闪带安装—引下线敷设—接地干线安装—接地体安装。 接地体安装—接地干线安装—引下线敷设—接闪带安装—均压环安装。
接地体施工一接地干线施工一引下线敷设—接地体施工一接闪带(接闪杆、接闪网)施工。 接地干线施工—接地体施工—引下线敷设—接地体安装。 接地体施工—引下线敷设—接地干线安装一接闪带(接闪杆、接闪网)施工—接地体安装。 接地干线施工—接地体施工—引下线敷设—避雷带安装—接闪带(接闪杆、接闪网)施工
接地体施工一接地干线施工一引下线敷设—均压环施工一接闪带(接闪杆、接闪网)施工。 接地干线施工—接地体施工—引下线敷设—接地体安装。 接地体施工—引下线敷设—接地干线安装一接闪带(接闪杆、接闪网)施工—接地体安装。 接地干线施工—接地体施工—引下线敷设—避雷带安装—接闪带(接闪杆、接闪网)施工
施工技术交底必须以批准的施工组织设计、施工方案为依据 技术交底以口头约定为准 技术交底应在施工过程中进行 无须向施工操作人员进行技术交底
接闪带一般使用镀锌扁钢或镀锌圆钢制作 接闪带每个固定支架应能承受50N的垂直拉力 扁钢之间搭接长度为扁钢宽度的6倍 接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施 屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成一体
接闪带的固定支架高度不宜小于150mm 每个固定支架应能承受49N的垂直拉力 接闪线和接闪带安装应平正顺直、直角急弯 接闪带在变形缝处的跨接应有补偿措施 接闪带与防雷引下线必须采用焊接连接
接闪器:接闪针,接闪带,接闪网等直接接受雷击部分,以及用作接闪器的技术屋面和金属构件 接地体:埋入土中或混凝土中作散流用的导体 防雷装置:接闪器和接地装置的总和 直击雷:雷电直接击在建筑物上,产生电效应,热效应和机械力者
建筑屋面上的避雷带一般为明敷,避雷带应热镀锌。 钢材厚度应大于或等于4mm的,镀层厚度应不小于65μm。 避雷带在女儿墙和屋顶上明敷时应平直,高度统一,预埋的支持件应成一直线,直线段间距为1m,转弯处为0.5m。 圆钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,双面施焊。
固定支架高度不宜小于100mm 固定支架能承受39N的拉力 接闪带的固定必须焊接 接闪带在变形缝处的跨接有补偿措施
接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工 接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工 接地干线施工→均压环施工→引下线敷设→接闪带施工 接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工
裸母线与设备连接时为保证连接牢靠应采用焊接方式。 裸母线与分支线连接时,应用螺栓搭接,以便检修和拆换。 螺栓搭接的接触面应保持清洁,并涂以电力复合脂。 当裸母线额定电流大于2000A时应用铜质螺栓连接。
引下线两端应分别与接闪器和接地装置做可靠的电气连接。 引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱等金属构件作为自然引下线。 明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或卡夹 (接)器 明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,圆钢与圆钢的连接,可采用焊接或螺栓连接 引下线在地面以上应按设计要求设置测试点,通常不少于2个。
室内的接地干线多为暗敷 接地极与接地干线的连接应采用电焊连接 接地干线不可利用建筑中现有的钢管、金属框架、金属构架 接地干线的连接采用搭接焊接时,扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,不少于两面施焊
接闪带一般使用镀锌扁钢或镀锌圆钢制作 接闪带每个固定支架应能承受50N的垂直拉力 扁钢之间搭接长度为扁钢宽度的6倍 接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施 屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成一体
设计厚度等于或大于0.1mm的涂层应分层喷涂。 施工前,应对热喷涂设备进行检查和试验。 分层喷涂时,喷涂的每一涂层 均应平行搭接 上下两层的喷涂方向应一致