风管的安装应符合下列规定,( )除外。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm  对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于2m  风管垂直安装,间距不应大于4m  支、吊架不宜设置在风口、阀门检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm  当水平悬吊的主、干风管长度超过10m时,应设置防止摆动的固定点  
风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作  风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面  连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜同在一侧  可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5m,若超过5m,必须进行加固处理  柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲  
风管表面应平整. 无损坏; 接管合理. 风管的连接以及风管与风机的连接. 应无明显缺陷  风口表面应平整. 颜色一致. 安装位置正确. 风口可调节部件应能正常动作  各类调节装置安装应正确牢固. 调节灵活. 操作方便  风机的安装应正确牢固. 风管. 部件及管道的支架. 吊架型式. 位置及间距应符合要求  检查数量: 各系统按 50%抽查  
现场安装的风管,不得缩小接口的有效截面积  排烟风管法兰垫片应采用不燃材料  风管吊架、支架的安装应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定  风管与砖、混凝土风道的连接接口,应逆着气流方向插人,并应采取密封措施  
无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱  非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定  安装应牢固、可靠,符合有关门窗施工验收规范要求,并开启、关闭灵活  采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度  
风管的折角应平直,拼缝黏结应牢固、平整  板材拼接宜采用专用的连接构件,连接后板面平面度的允许偏差为3mm  风管采用法兰连接时,其连接应牢固,法兰平面度的允许偏差为2mm  风管的黏结材料宜为不燃材料  风管的加固,应根据系统工作压力及产品技术标准的规定执行  
风管连接两法兰端面应平行、严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈  应适当增加支、吊架与水平风管的接触面积  支管的重量应由干管来承受  风管垂直安装,支架间距不应大于3m  
风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;  风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;  连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜同在一侧;  可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5m,若超过5m,必须进行加固处理;  柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。  
送风式的进风管口应设在洞外,宜在洞口里程20m以外  集中排风管口应设在洞外,并应做成烟囱式  排风式风管吸风口距开挖面不宜大于15m  通风管安装每100m2平均漏风率不得大于2%  