当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流的幅值和相位已 完全补偿) 的主要原因有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

励磁涌流产生的不平衡电流  两侧相位不同产生的不平衡电流  二次回路额定电流不同产生的不平衡电流  两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流  
稳态不平衡电流  暂态不平衡电流  稳态和暂态不平衡电流  变压器空载合闸时的励磁涌流  
外部短路电流倍数太大, 两侧 TA 饱和程度不一致  外部短路非周期分量电流造成两侧 TA 饱和程度不同  二次电缆截面选择不当, 使两侧差动回路不对称  TA 设计选型不当, 应用 TP 型于 500KV, 但中低压侧用 5P 或 10P  各侧均用 TP 型 TA, 但 TA 的短路电流最大倍数和容量不足够大  各侧 TA 二次回路的时间常数相差太大  
电压不平衡  负荷不对称  两侧电流互感器变比不同,变压器绕组接线不同  保护元件的特性差异  
输电线路电容电流  外部短路或外部短路切除时, 由于两端电流互感器的变比误差不一致  短路暂态过程中由于两端电流互感器的暂态特性不一致  由于输电线路两端保护型号不一致  由于输电线路两端保护采样时间不一致  
保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致, 不必考虑三次谐波及零序电流不平衡  保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致, 滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流  调整差动保护各侧电流的幅值  
变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次侧采用环流法接线  在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过  变压器的差动保护不需躲开不平衡电流  变压器的差动保护需电压闭锁  
各侧电流互感器型号不同  变压器的励磁涌流  改变分接头位置  外部短路电流过大  
保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致  保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致, 并滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流  调整差动保护各侧电流的幅值  滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流  
励磁涌流产生的不平衡电流;  两侧相位不同产生的不平衡电流;  二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;  两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。  
励磁涌流产生的不平衡电流;  两侧相位不同产生的不平衡电流;  二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;  两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。  
保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致, 不必考虑三次谐波及零序电流  保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致, 滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流  调整差动保护各侧电流的幅值  调整 TA 饱和引起的误差  
保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,不必考虑三次谐波及零序电流不平衡;  保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流;  调整差动保护各侧电流的幅值;  调整减小差动保护各侧TA的差别。  