面层材质符合设计要求 面层承载力不小于7.5MPa 行走无响声,无摆动 面层承载力不小于6.5MPa 活动地板面层应无裂纹
活动地板面层应在结合层上铺设 塑料板面层应在水泥类基层上铺设 大理石、花岗岩面层应在结合层上铺设 地面辐射供暖的板块面层应在填充层上铺设
活动地板面层 大理石地板面层 木地板面层 花岗岩地板面层
活动地板面层用于防尘和防火要求的专业用房的建筑地面工程 采用特制的平压刨花板为基材,表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘接胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层(或基层)上 活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架一体,并与基层连接牢固,支架抄平后高度应符合设计要求 活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件) 活动地板面层的金属支架应支承在现浇水泥混凝土基层(或面层)上,基层表面应平整、光洁、不起灰
活动地板面层 大理石地板面层 木地板面层 花岗岩地板面层
活动地板面层用于防尘和防火要求的专业用房的建筑地面工程 采用特制的平压刨花板为基材,表面饰以装饰板和底层用镀锌板经黏结胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层(或基层)上 活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架一体,并与基层连接牢固,支架抄平后高度应符合设计要求 活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件) 活动地板面层的金属支架应支承在现浇水泥混凝土基层(或面层)上,基层表面应平整、光洁、不起灰
活动地板表面应是导静电的,不得暴露金属部分 活动地板下仅用于敷设电缆时,其敷设高度为100mm,用于作空调静压箱时,其敷设高度为500mm 活动地板的金属支架应支承于现浇混凝土基层上,表面应平整不易起灰 活动地板应在管线铺设后方可安装
活动板块与横梁接触搁置处应当达到四角平整、严密 活动地板面层的金属支架应当支承在现浇水泥混凝土基层(或面层)上 活动地板在门口处或预留洞口处应当符合设置构造要求,四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹,胶条封边应当符合耐磨要求 当活动地板符合模数时,其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,切割边不经处理不得镶补安装 活动地板所有的支座柱与横梁应构成框架一体,并与基层连接牢固
水泥混凝土面层 大理石面层 实木地板面层 砖面层 金属板面层
活动地板表面应是导静电的,不得暴露金属部分 活动地板下仅用于敷设电缆时,其敷设高度为100mm,用于作空调静压箱时,其敷设高度为500mm 活动地板的金属支架应支承在现浇混凝土基层上,表面应平整不易起灰 活动地板应在管线铺设后可安装
活动地板表面应是导静电的,不得暴露金属部分 活动地板下仅用于敷设电缆时,其敷设高度为100mm,用作空调静压箱时,其敷设高度为500mm 活动地板的金属支架应支承于现浇混凝土基层上,表面应平整不易起灰 活动地板应在管线铺设后方可安装