下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

容纳4500人的单层体育馆,其室外疏散通道的净宽度为3.50m  单元式住宅__共疏散走道净宽度为1.05m  一座2层老年公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m  采用敞开式外廊的多层办公楼公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m  
二级耐火等级的 3 层办公楼, 每层建筑面积为 200m² 且每层人数为 30 人, 设置了一个安全出口  某单层商业服务网点, 耐火等级二级, 每个网点建筑面积为 300m² , 设置了一个安全出口  某三层老年人照料设施, 耐火等级二级, 每层建筑面积为 200m² 且每层设计人数为 15 人,设置了一个安全出口  某两层美容店, 耐火等级三级, 建筑面积为 200m, 首层、 二层的设计人数之和为 20 人, 设置了一个安全出口  
设置在其他民用建筑内时,采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.0h的楼板与其他场所或部位隔开,当墙上必须开设的门为乙级防火门  不得设置地下、半地下(室)内  可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层,三级耐火等级的建筑的首层或二层,四级耐火等级的建筑的首层  设置在高层建筑内时,设置独立的安全出口和疏散楼梯  设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯
  
二级耐火等级建筑,当房间的建筑面积不大于100m2时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体  二级耐火等级建筑,当房间的建筑面积大于100m2时,房间隔墙不能采用难燃性墙体  一二级耐火等级建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限同相应耐火等级的楼板要求一致  二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限  二三级耐火等级建筑中门厅走道的吊顶应采用不燃材料  
耐火等级分为一、二、三、四级  二级耐火等级建筑内采用难燃材料的吊顶,其耐火极限不限  一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料  二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.751h  
容纳4500人的单层体育馆,其室外疏散通道的净宽度为3.50m  一座2层老年人公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m  单元式住宅__共疏散走道净宽度为1.05m  采用敞开式外廊的多层办公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m  
耐火等级分为一、二、三、四级  二级耐火等级建筑内采用难燃材料的吊顶,其耐火极限不限  一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料  二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.751h  
位于高层医院病房楼两个安全出口之间的房间,其疏散门至最近的安全出口的直线距离为35m  位于多层教学楼(二级耐火等级)袋形走道两侧的房间,其疏散门至最近的安全出口的直线距离为22m  位于高层办公楼两个安全出口之间的房间,其疏散门至最近的安全出口直线距离为40m  独立建造的单层幼儿园,采用二级耐火等级建造,未设置自动灭火系统,位于两个安全出口之间的疏散门至最近的安全出口直线距离为30m  一级耐火等级的展览建筑,设置有自动喷水灭火系统,其房间最远点至最近安全出口的直线距离为35m  
一级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于1.00h  二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h  一个二级耐火等级建筑内建筑面积是80m2的房间,房间隔墙应采用耐火极限0.50h的不燃性墙体  三级耐火等级的托儿所的吊顶,当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h  
三级耐火等级的医疗建筑诊室  一级耐火等级的儿童游乐厅  二级耐火等级建筑的门厅  三级耐火等级建筑的走道  