当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于防烟排烟类产品, 说法正确的是( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防烟及排烟简述  防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层的防烟设施和设备选择  中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择  防烟、排烟系统风量叙述,防烟、排烟系统自动控制程序设计  
担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算  担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按每个防烟分区面积每平方米不小于120m3/h的总和来计算  单台风机最小排烟量不应小于7 200m3/h  担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划防烟分区的房间排烟时,其排烟风机的风量应按每平方米面积不小于60m3/h计算  
防烟及排烟简述  防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层的防烟设施和设备选择  中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择  防烟、排烟系统风量叙述,防烟、排烟系统自动控制程序设计  
长度超过40m的疏散内走廊可不设置防烟、排烟设施  无自然排烟长度超过20m的疏散内走廊应设置防烟、排烟设施  地下房间应设置防烟、排烟设施  地上无窗的房间应设置防烟、排烟设施  
汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不应大于 2000㎡,且防烟分区不应跨域防火分区  排烟系统可以采取自然排烟的方式  每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于 20m  机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
若该建筑每层划分为 1 个防火分区,5 个防烟分区。每个排烟系统担负 5 个防烟分区的排烟.火灾确认后, 应同时打开 5 个防烟分区的排烟阀。  火灾确认后,火灾自动报警系统在 20s 内联动相邻防烟分区的全部挡烟垂壁,30S 内挡烟垂壁开启到位  火灾确认后,火灾自动报警系统 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  火灾自动报警系统自动启动排烟窗时,自动排烟窗应在 60S 内开启完毕  自动排烟窗采用温度释放装置联动时,其温控释放装置应大于环境温度 30℃且小于 100℃  
防烟分区不应跨越防火分区。  防烟分区最大允许面积为1000m2。  可采用非承重隔墙作为划分防烟分区构件。  储烟仓厚度不应小于500mm。  
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号  排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。  
每季度应对防烟排烟风机、活动式挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。  每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。  排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只  
防烟及排烟简述  防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层(间)的防烟设施和设备选择  中庭、内走道、地下室等需要排烟房间的排烟设施和设备选择  防烟、排烟系统风量和防烟、排烟系统自动控制程序设计  
机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系  机械排烟系统的排烟量与防烟分区没有直接的关系  高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施  高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施  自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下500mm以内  
每月应对自动排烟窗的供电线路进行一次检查  每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部送风阀(口)进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  
防火隔墙可用来划分防烟分区  防火分区不得跨越防烟分区  不设排烟设施的部位可不划分防烟分区  对于公共建筑,空间净高大于6m时,防烟分区最大允许面积为2000m²  
建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式  采用自然排烟的场所可不划分防烟分区  防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式  建筑高度小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式  
对于建筑空间净高大于6m的场所,当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算  当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm  当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm  走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2  
建筑面积为800m2的地下停车库可采用自然排烟方式  采用自然排烟的场所可不划分防烟分区  防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式  建筑高度小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式  
自然排烟方式不属于排烟方式  机械排烟方式属于排烟方式  自然通风方式属于防烟方式  机械加压送风方式属于防烟方式  
消防联动控制器处于自动状态时,由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动  消防联动控制器处于自动状态时,由一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动  可在消防联动控制器上手动启动防烟.排烟风机  排烟风机入口处的烟气温度达到280℃时,排烟风机停止,随后排烟防火阀关闭  
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机  排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。  
建筑面积为800m²的地下车库可采用自然排烟方式  采用自然排烟的场所可不划分防烟分区  防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式  建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式  

热门试题

更多