当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于消防水泵的设置,下列说法错误的是( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55  当自动水灭火系统为闭式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人值班  消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能  
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少.  消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m  设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器  
消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个  
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  
消防水泵串联可增加扬程  消防水泵并联可增加流量  消防水泵串并联时,宜选用同型号、同规格的消防水泵  消防水泵直接串联时,应先开启后面的消防水泵,后开启前面的消防水泵  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm  
消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动  消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止  消防控制室应能控制消防水泵启动  消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动、停止  手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵  
消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量  消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态  室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个  
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。  
一组消防水泵吸水管不应少于两条  设置旋流防止器时,吸水口的淹没深度不应小于600mm  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器  消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心异径管件  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP30。  当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停。  
消防水泵的串联可增加扬程,消防水泵并联可增加流量  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态  室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置, 当合用消防水泵时,供水管路应在报警阀前分开设置  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数 量不宜超过5个  
消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量  消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态  室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个  
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定  机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作  消防水泵的双电源切换时间不应大于2s  当设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班  
消防水泵吸水管水平管段上,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  消防水泵的吸水管为DN350 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管为DN200 时,穿越消防水池可采用刚性防水套管并设置柔性接头  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm  
消防水泵接合器分为组装式和整体式  消防水泵接合器接口的位置应方便操作  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置  消防水泵接合器处应设置永久性铭牌  
消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止  手动火灾报警按纽信号应能直接启动消防水泵  消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动  消防控制室应能控制消防水泵启动  消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP54  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP56  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  

热门试题

更多