当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

跌落式熔断器的额定电流必须()熔丝元件的额定电流。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

大于或等于  小于或等于  小于  大于  
最小熔化电流与熔体额定电流  最小熔化电流与熔断器额定电流  熔体额定电流与熔断器额定电流  
熔丝额定电流不得大于熔丝管的额定电流  熔丝管上端向外倾斜20一300角  相邻熔断器之间的间距户外不小于0.1m  户内跌落式熔断器对地面高度不小于3m  
熔断器的额定电流不应小于被保护的低压用电或线路设备的额定电流  熔断器的额定电流应小于被保护的低压用电或线路设备的额定电流  熔断器的熔丝, 在低压用电, 线路设备中最大一台电动机或其他电动设备起动时, 它不应熔断  熔断器的熔丝, 在低压用电, 线路设备中最大一台电动机或其他电动设备起动时, 它应熔断  
熔断器的额定电流和熔体的额定电流一定相同  熔断器的额定电流小于熔体的额定电流  熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流  熔断器的额定电流小于或大于熔体的额定电流  
熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压  熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流  熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流  熔体的额定电流必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流  
使用环境;  额定电压、额定电流;  线路长度;  开断能力和熔丝元件的安秒特性及动作时间。  
跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流;  配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件;  柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择;  10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他__设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。  
熔断器的额定电压,必须大于等于配电线路电压  熔断器的额定电流,应等于熔体的额定电流  熔断器的分断能力,必须大于使用配电线路可能出现的最大短路电流  熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机启动电流  

热门试题

更多