当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

线路保护范围若伸过对侧变压器另一侧母线时,应如何考虑与下一级的配合?若只伸入变压器,但未伸出其它侧母线,又如何考虑?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

应确认对侧换流站相应的直流线路接地刀闸(地刀)、极母线出线隔离开关(刀闸)、金属回线隔离开关(刀闸)在拉开状态  单极金属回线运行时,禁止对停运极进行空载加压试验  背靠背__直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于冷备用状态  背靠背__直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于热备用状态  
本侧母线故障在对侧线路后备保护作用范围内时,可不装设母线保护,否则就装设一套母线保护;  应装设能快速有选择地切除故障的母线保护,对1个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护;  当本侧的变压器后备保护能实现对母线的保护时,可不装置母线保护,否则应装设一套母线保护;  对于1个半断路器接线每组母线应装设一套母线保护。  
变压器中、 低压侧  变压器__、 低压侧  变压器高、 中侧和公共侧  变压器低压侧  
能有选择地切除故障,无需将变压器停运  能快速切除变压器内、外部故障  各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护  可以保护变压器任意一侧的母线  
与变压器同电压侧指向变压器的后备保护的动作时间配合  与变压器其他侧后备保护跳该侧断路器动作时间配合  与所伸出母线的母线保护配合  以上都不是  
保护该侧绕组的内部;  该侧绕组引出线上接地短路;  相应线路接地短路时的后备保护;  相应母线接地短路时的后备保护。  
较低的交流  较高的交流  较低的直流  较高的直流  
同名回路应布置在不同串上,以免当一串的中间断路器故障或一串中母线侧断路器检修,同时串中另一侧回路故障时,使该串中两个同名回路同时断开   如有一串配两条线路时,应将电源线路和负荷线路配成一串   对特别重要的同名回路,可考虑分别交替接入不同侧母线   2回进出线,考虑2台断路器   4回进出线,考虑3台断路器  
无论另一侧绕组的接线方式如何,变压器中都没有零序电流流通  变压器的零序电抗无穷大  变压器中有零序电流但是很小  变压器的零序阻抗比较小  
先断开低压侧开关,后断开__侧开关;  先断开__侧开关,后断开低压侧开关;  先断哪侧都行;  先停上一级母线,后停下一级母线。  