你可能感兴趣的试题
燃气锅炉房的正常通风量按每15min换气1次确定 燃油锅炉房的事故排风量按每12min换气1次确定 燃油锅炉房的正常排风量按每15min换气1次确定 燃气锅炉房的正常通风量按每10min换气1次确定 燃气锅炉房的事故排风量按每4min换气1次确定
锅炉房应设在首层或地下一层 锅炉房不应贴临人员密集场所 常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上 常(负)压燃(锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求 采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下
燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下1层靠外墙部位 锅炉房、变压器室与其他部位之间可采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,在隔墙上严禁开设洞口 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统 当锅炉房内设置储油间时,储油间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,当确需在防火墙上开门时,应设置乙级防火门
燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定 燃油锅炉房的事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定 燃油锅炉房的事故排风量应按换气次数不少于12次h确定 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次h确定 燃气锅炉房的事故排风量应按换气次数不少于12次h确定
燃气锅炉房的事故排风量为15次/h 燃油锅炉房的正常通风量为6次/h 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布在系统的正压段上 对于遇水可能形成爆炸的粉尘,不采用湿式除尘器
火灾报警装置 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施 燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统 紧急的装置的应急
锅炉房应设在首层或地下一层 锅炉房不应贴临人员密集场所 常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上 常(负)压燃(锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求 采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下
两条输送气体的管道上下布置时,表面温度70℃的管道设在表面温度120℃的管道下方 燃油锅炉房采用机械通风时的正常通风量应按换气次数不少于3次/h 燃气锅炉房采用机械通风时事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定 燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机 排风系统应设置导除静电的接地装置
常压燃气锅炉房设置在屋顶,距安全出口的距离为5m 住宅建筑物内,不宜设置锅炉房 采用相对密度(与空气密度的比值)为1的可燃气体为燃料的锅炉房设置在地下二层 锅炉房采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板与疏散楼梯间分隔 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物后,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀
某燃气锅炉房与民用建筑贴邻建造,并采用防火墙分隔 布置在民用建筑内的某负压燃气锅炉房设置在地下二层 布置在民用建筑内的锅炉房与其他部位之间分隔的防火隔墙开设甲级防火门、窗 布置在民用建筑内地下一层的锅炉房采用相对密度为0.85的可燃气体作为燃料
某燃煤锅炉房设置在住宅建筑首层靠外墙部位(住宅首层为自行车库) 设置在住宅建筑地下二层的常(负)压燃油锅炉房通过建筑内设置的中央空调系统通风换气 设置在住宅建筑内,采用相对密度为0.8的气体为燃料的燃气锅炉房设置在地下一层靠外墙部位 设置在住宅建筑内的燃气锅炉房,其疏散门经过相邻变压器室后再经过一段8m长的疏散走道通向室外 设置在某二类高层住宅建筑内的燃气锅炉房设置了火灾自动报警系统
省煤器装设在锅炉尾部烟道内 通常设有水软化装置、除氧装置 燃油锅炉房的日用油箱,使用重油,其容积不应超过5m3 燃气锅炉的调压装置不宜设在地下建筑物内
在进入建筑物前和设备间内的燃气管道上设置自动和手动切断阀 排风机正常通风量为5600m³/h 锅炉设置在屋顶上,距通向屋面的安全出口5m 排风机事故通风量为10800m³/h
燃油锅炉房应设置自然通风设施 燃气锅炉房内的机械通风设施应设除静电装置 燃气锅炉房正常通风量不少于6次/h 燃油锅炉房事故排风量不少于12次/h
燃气锅炉房选用了防爆型的事故排风机 机械通风设施应设置导除静电的接地装置 事故排风量换气次数6次/h 采用了相对密度>0.75的可燃气体为燃料
排风机正常通风量为5600m3/h 锅炉设置在屋顶上,距通向屋面的安全出口5m 在进入建筑物前和设备间内的燃气管道上设置自动和手动切断网 排风机事故通风量为10800m3/h
设置在屋顶上的常压燃气锅炉,与屋面安全出口距离为6m 设置在地下一层的燃油锅炉房,与其他部位之间采用2h防火隔墙分隔 设置在首层靠外墙的燃气锅炉房,直接开向室外的疏散门采用普通的平开门 锅炉房未设置火灾报警装置
两条输送气体的管道上下布置时,表面温度70℃的管道设在表面温度120℃的管道下方 燃油锅炉房采用机械通风时的正常通风量应按换气次数不少于3次/h 燃气锅炉房采用机械通风时事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定 燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机 排风系统应设置导除静电的接地装置