电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整 三相电容量误差允许值应符合规定 外壳就无凹凸或渗油现象,引出端子连接牢固,垫圈、螺母齐全 以上均正确
宜按电容器接入电网处的运行电压进行计算 电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍 应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高 应计入电容器分组回路对电压的影响
串联电抗器可采用干式空心电抗器或油浸式铁芯电抗器 并联电容器装置的合闸涌流限值,宜取电容器组额定电流的40倍 变压器回路装设限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路的影响和抬高母线电压的作用 串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值
合、分时触头弹跳不应大于限定值,开断时不应出现重击穿 应具备频繁操作的性能 应能承受电容器组的关合涌流 总回路中的断路器,应具有切除所连接的全部电容器组和开端总回路电容电流的能力
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式 并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器 并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar 并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行
电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整 三相电容量误差允许值应符合规定 放电计数器密封应良好,绝缘垫及接地应良好、牢靠 熔断器熔体的额定电流应符合设计规定 电容器室内的通风装置应良好
合、分时触头弹跳不应大于限定值,开断时不应出现重击穿 应具备频繁操作的性能 应能承受电容器组的关合电流 总回路中的断路器,应具有切除所连接的全部电容器组和开端总回路电容电流的能力
电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整 三相电容量误差允许值应符合规定 放电计数器密封应良好,绝缘垫及接地应良好、牢靠 熔断器熔体的额定电流应符合设计规定 电容器室内的通风装置应良好
电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整 三相电容量误差允许值应符合规定 放电计数器密封应良好,绝缘垫及接地应良好、牢靠 熔断器熔体的额定电流应符合设计规定 电容器室内的通风装置应良好
电容器组宜采用单星形接线或双星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地 电容器组的每组或每个桥臂,由多台电容器串联组合时,应采用先并联后串联的接线方式 电容器组的每相或每个桥臂。由多台电容器串联组合时,应采用先串联后并联的接线方式 __电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式 低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式
电容器组的运行情况 电容器的安装工艺是否符合要求 电容器的安装数量是否足够 三相电容器的标际容量是否一致