首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
电能计量装置验收试验时, 应对二次回路中间触点、 ( ) 、 试验接线盒 接触情况检查。
查看本题答案
包含此试题的试卷
供电公司招聘考试《供电服务培训题库修编工具(装表接电及计量校验)二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
关于二次回路说法正确的有
计量二次回路不得接入任何与电能计量无关的设备
贸易结算用电能计量装置二次回路所有的接线端子、试验端子应能实施封闭
二次回路的连接导线应采用铜质绝缘导线。电压二次回路导线截面积应不小于2.5mm2,电流二次回路导线截面积应不小于4mm2
35kV以上贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设微型断路器
电能计量装置技术管理规程DL/T448-2016规定当二次回路负荷超 过互感器额定二次负荷或二次回路
电能计量装置投运前验收试验的内容有
检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况
电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量
接线正确性检查
电流、电压互感器现场检验
计量用二次回路或电能表接线错误将导致电能计量装置烧损
根据DL/T448—2016电能计量装置技术管理规程规定电能计量装置技术 资料的验收有二次回路导线或
电能计量装置指
累计电量的电能表
电能表及计量用互感器
电能表、互感器及其二次回路
电能表、互感器、二次回路及电能计量柜(箱)
电能计量装置技术管理规程DL/T448-2016规定二次回路负荷超过 互感器额定二次负荷或二次回路电
问电能计量装置二次回路电压降的要求是什么
用于计费和考核电力系统经济技术指标的电能计量装置在竣工验收时应测量电流互感器实际二次负荷和电压互感器
终端与交流采样设备的连接时交流互感器二次回路不得接入
电能计量装置二次回路
测量仪表用绕组
其他多余绕组
剩余绕组
终端交流采样可以接入电能计量装置二次回路中
电能计量装置应检查二次回路的接触情况
导线
中间触点
熔断器
试验接线盒
什么是电能计量装置二次回路
低压电能计量装置竣工验收的项目有
检查计量电流互感器是否完好,一次回路连接是否可靠
测量一次、二次回路的绝缘电阻,应不低于15MΩ
二次回路导线截面、附件及安装质量是否符合要求,接线是否正确
安装的计量表计是否符合规定
电能计量装置一般包括
电能表
计量用互感器、 计量用二次回路
带电流互感器的一次回路
计量用的柜、 屏、 箱等
电能计量装置技术资料的验收有二次回路导线或电缆的型号规格及容量
用于计费和考核的电能计量装置竣工验收时应测量电流互感器实际 二次负荷和电压互感器二次回路电压降
电能计量装置二次回路的配置原则
电能计量装置验收试验时在二次回路上应对进行测量
电压互感器二次压降
电流互感器二次压降
电压互感器二次负荷
电流互感器二次负荷
在用于计费和考核的电能计量装置竣工验收时应测量电流互感器实际二次负荷和电压互感器二次回路电压降
热门试题
更多
单相电能表故障处理时应记录好电能计量装置故障现象履行客户签字认可 手续作为退补电量依据
根据Q/GDW10355—2020单相智能电能表型式规范规定电能表液晶屏 不能显示事件
电能表电能信息采集终端宜装在0.8m-1.8m的高度设备水平中心线距地 面的尺寸至少不应低于600mm
数据传输信道高温温升功耗试验均属于专变终端验收试验项目
电流互感器的基本误差以退磁后的误差为准
ⅠⅡⅢ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压电流 互感器或者专用二次绕组
需量周期内测得的平均视在功率称为视在需量单位是kVA
检定0.2S0.5S级电能表时电流回路应用钳表接入
35kV及以上电压互感器二次回路电压降引起的误差宜每一年检测一次
直接接入式低压三相四线电能表可以看成由三只单相电能表所组成
单相电能表之间的距离不应小于20mm
运行中的电压互感器其二次回路电压降引起误差应定期检测
Ⅰ类电能计量装置应装设0.2S级的有功电能表和2.0级的无功电能表
针对0.2级及以下电压互感器的基本误差测量每个测量点只测量电压上升 时的误差
计量装置实行设备主人制管理设备主人承担计量装置现场巡视装置验收 缺陷跟踪的全部责任
根据测量用电流互感器检定规程JJG313—2010判断电流互感器是否 超过允许误差以修约后的数据为准
电压互感器超过2倍额定电压下过电压运行从而引起一二次绕组过电流 而致烧坏
根据国家电网企管〔2017〕841号国家电网公司营销项目管理办法要求 遭遇雷击地震洪水火灾等情况属于互感器故障类别中的不可抗力
供电电源中断后专变采集终端至少保证与主站通信2次并正常工作1min 的能力存储数据保存至少5年
电磁式电流电压互感器的检定周期不得超过10年
用户单相用电设备总容量不足10kW时在任何情况下都可以采用220V供电
在三相负荷对称情况下三相四线有功电能表任一相电流线圈接反电能表 少计电量2/3
依据DL/T448—2016电能计量装置技术管理规程对发供电企业内部用 于电量考核电量平衡经济技术指标分析的电能计量装置宜应用运行监测技 术开展运行状态检测
客户提出电表数据异常后5个工作日内核实并答复
对电流互感器实际二次负荷进行测试时为保证准确度钳形电流表测试仪 配置测点须在取样电压测点的前方靠近互感器侧
根据JJG313—2010测量用电流互感器检定规程规定对额定二次电流 为5A额定负荷为5VA的电流互感器制造厂未规定下限负荷的下限负荷为1.25VA
根据JJG313—2010测量用电流互感器检定规程规定检定环境条件的 要求由外界电磁场引起的测量误差不大于被检电压互感器误差限值的1/5
根据Q/GDW10364—2020单相智能电能表技术规范规定智能电能表卡 座应能承受不小于10万次的CPU卡插拔
对一只理想的电流互感器来说其一二次电流之比就等于其匝数的正比
根据Q/GDW10355—2020单相智能电能表型式规范规定电能表端子盖 封印螺钉可兼容穿线式封印与嵌入式封印