你可能感兴趣的试题
1kV 以上与 1kV 及以下的电缆 同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆 应急照明与其他照明的电缆 电力电缆与非电力电缆
控制电缆间不小于0.1m,电力电缆间应不小于0.2m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.3m 控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间应不小于0.3m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.3m 控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间应不小于0.3m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.5m 控制电缆间不小于0.3m,电力电缆间应不小于0.5m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.5m
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m 电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。 电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。 电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。
电力电缆应不大于30%,控制电缆应不大于40% 电力电缆应不大于40%,控制电缆应不大于40% 电力电缆应不大于40%,控制电缆应不大于50% 电力电缆应不大于50%,控制电缆应不大于40%
不同等级电压的电缆应分层敷设 电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐 同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于30mm正确的为35 敷设方法可用人力或机械牵引 __电缆应敷设在下层
垂直敷设或超过 桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于 水平敷设电缆的刚性固定,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处 当对电缆间距有要求时每隔 交流单芯电缆的固定夹具应采用非铁磁性材料 裸铅
易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护 易燃气体比空气轻时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护 易燃气体比空气重时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂 易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂
油浸纸绝缘铅套电缆直接在臂式支架上敷设时,应具有钢带铠装 无特殊要求,敷设在梯架或托盘等支承密装的电缆,可不含铠装 电缆位于高落差的受力条件需要时,可含有钢丝铠装 一般情况下,电缆都应有钢丝铠装