接地干线安装,支持件间的水平直线距离一般为( ),垂直部位为( ),转弯部分距离为( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
机械员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
导线垂直排列时的垂直线间距离一般为水平排列时水平线间距离的50%
距离测量的一般目标是测定地面上两点间的长度
垂直直线
垂直斜线
水平直线
倾斜直线
人工垂直接地装置一般长度不应小于2.5m其间距及水平接地体间的距离宜为当受地方限制时可适当减小
5m
6m
8m
10m
关于接地干线安装规定下列叙述错误的有
接地干线所采用材质、截面积等应符合设计规定
支持件应采用40mmB41mm的镀锌扁钢,尾端应制成燕尾状,埋入墙体内深度与宽度各为50mm,总长度为100mm
接地干线跨越门口时,应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)
接地干线应设有测量接地电阻而准备的断接卡子或测试点,一般在距外墙1.5m或2m处设置暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记
接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿处理
人工垂直接地体的长度宜为米人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为米
一般将距接地设备水平距离为0.8m及沿该设备金属外壳或构架垂直于地面的距离为m处的两点间的电位差称为
1.6
1.8
2.0
人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m
导线垂直排列时的垂直线间距离一般为水平排列时水平线间距离的
50%
60%
75%
85%
明敷接地线时接地线支持件间的距离在水平直线部分宜为m
0.5-1.5m
1.5-3.0
0.3-0.5
明敷接地线支持件的距离在水平直线部分宜为m
0.5~1.5
1.5~3
0.2~0.5
0.3~0.5
接地干线敷设应平直水平及垂直度允许偏差为2/1000但全长不得超过
2mm
5mm
8mm
10mm
人工垂直接地装置一般长度不应小于2.5m其间距及水平接地体间的距离宜为3m当受地方限制时可适当减小
明敷接地线的安装应符合要求
支持件间的距离,在水平部分宜为0.5—1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;转弯部分宜为0.3—0.5m
接地线应水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等现象
接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10一15mm
在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器补偿器不可用接地线本身弯成弧状代替
根据施工图室内接地干线明敷设的路由进行测量放线并弹出支持点的位置支持件的安装间距要求在水平直线部位支
0.3~0.5m
0.5~1.5m
1.5~3m
2.5~3m
热门试题
更多
阻燃型塑料管外壁应有间距不大于3m的连续阻燃标记和制造厂厂标管子内外壁应光滑无凸棱凹陷气泡及针孔内外径的尺寸应符合国家统一标准管壁厚度应均匀一致
塑料线槽配线工程时注意施工中使用的梯子应牢固下端应有防滑措施单面梯子与地面夹角以35°~60°为宜人字梯要在距梯脚40~60mm处设拉绳不准站在梯子最上一层工作
按制造标准用量具现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径线芯的直径误差不大于标称直径的0.1%
薄壁管严禁对口焊接连接不宜采用套筒连接如果必须采用丝扣连接套丝长度一般为束节长度的
安装接线盒时在盒箱上开孔应用气焊电焊开孔
敷设在钢筋网上的波纹管宜绑扎在钢筋的下侧固定间距
埋入建筑物构筑物的电线保护管为确保暗敷设后不露出抹灰层以免由于锈蚀造成抹灰面脱落影响整个工程质量故管路与建筑物构筑物主体表面的距离不应
封闭式插接母线槽是由金属板钢板或铝板为保护外壳并由导电排绝缘材料及有关附件组成的母线系统
插接母线槽垂直支架固定采用金属膨胀栓进行固定时其固定点间距不应大于
插接母线槽绝缘电阻测试要求空载运行冲击试验经过对插接母线槽系统各分支设备进行全面检查确认无误后才能进行空载冲击试验
运到施工现场的母线往往不是很平直的因此安装前必须矫正平直矫直的方法只有机械矫直一种
厚壁管在2mm及2mm以下应用套丝连接对埋入泥土或暗配管宜采用套筒焊接焊口应焊接牢固严密套筒长度为连接管外径的连接管的对口应处在套管的中心
金属架桥线槽安装导线间和导线对地间绝缘电阻值必须
埋地管路不宜穿过设备基础如果要穿过建筑物基础时应加保护管保护埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应
硬质阻燃塑料管绝缘导管凡所使用的阻燃型PVC塑料管其材质均应具有阻燃耐冲击性能其氧指数不应低于的阻燃指标并应有检定检验报告单和产品出厂合格证
金属线槽配线一般适用于正常环境的室内场所明敷由于金属线槽多由厚度为的钢板制成其构造特点决定了在对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用金属线槽配线
导线连接的目的是使连接处的接触电阻最小机械强度和绝缘强度均不降低连接时应正确区分相线零线和保护地线
金属架桥线槽安装时弹线定位根据设计图确定出进户线盒箱柜等电气器具的安装位置从始端至终端先支线后干线找好水平或垂直线用粉线袋在墙壁顶棚和地面等处沿线路的中心线弹线分匀档距并用笔标出具体位置
电气配管安装钢管进入灯头盒开关盒拉线盒接线盒及配电箱时暗配管和明配管应用锁紧螺母或护圈帽固定露出锁紧螺母的丝扣为扣用焊接固定管口露出盒箱应小于5mm
薄壁管用于防爆场所明敷或在机械载重场所进行暗敷也可经防腐处理后直接埋入泥地镀锌管通常使用在室外或暗敷在有腐蚀性的土层中
电压为65V及以下的回路同一设备或生产上相互关联设备所使用的导线同类照明回路的导线其总数不应超过根各种电机电器及用电设备的信号控制回路的导线都可穿在同一根配管中
钢管切断时可用钢锯或切割机切割钢锯切割应用切割机利用纤维增强的砂轮片切割
金属架桥线槽安装时预留孔洞根据设计图标注的轴线部位将预制加工好的铜制或钢制框架固定在标出的位置上并进行调直找正待现浇混凝土凝固模板拆除后拆下框架并抹平孔洞口
穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V按标准黄绿红色分别为ABC三相色标线为零线黄绿相间混合线为接地线
埋地管路不宜穿过设备基础如果要穿过建筑物基础时应加保护管保护进入落地式配电箱的管路排列应整齐管口应高出基础面
接线盒箱的标高应符合设计要求一般采用联通管测量定位通常相邻开关箱插座箱高低差
支架与吊架安装固定支点间距一般不应大于1.5~3m垂直安装的支架间距不大于
支架与吊架安装固定支点间距一般不应大于垂直安装的支架间距不大于2m
用于防爆场所明敷或在机械载重场所进行暗敷也可经防腐处理后直接埋入泥地的是
封闭式插接母线槽无论以哪种安装方式进行安装一般采用自制的吊架或支架但目前大多数都采用生产厂家标准配套的吊架或支架