当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电缆敷设在易积粉尘或易燃的地方时,应采取什么措施?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当采用暗敷设时, 应敷设在不燃烧体或难燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于 30mm  当采用暗敷设时, 应敷设在不燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于 20mm  当采用暗敷设时, 应敷设在不燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于 30mm  当采用明敷设时, 应采用金属管或在封闭式金属线槽, 并采取防火保护措施  当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时, 可不穿金属管保护, 但应敷设在电缆井内  
电缆应尽量敷设在便于检查的地方  电缆不应固定在船壳板上  主馈电线、应急馈电线应一起敷设于一处,方便切换  露天甲板的电缆应有屏蔽措施  
垂直敷设或大于 45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定。  交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;  当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下;  敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施  
暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度应不小于10mm  明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽  当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施  当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设  
易燃气体比空气重时,电缆应在较高处敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于盘,槽盒中等机械性保护。  易燃气体与空气重相同时,电缆应在现场体积敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于盘,槽盒中等机械性保护。  易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋沙。  
室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库.配电室.变电室.电缆沟.烟道和进风道等地方  室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性质的房间内。当必须敷设时,必须采取防腐蚀措施。  燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室.浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室.浴室或厕所中。  公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用焊接连接  室内燃气管道可直接穿过楼板.楼梯平台.墙壁或隔墙。  
管道内输送的热媒必须保持一定参数时  管道敷设在地沟、技术夹层、闷顶及管道井内或易被冻结的地方时  管道通过房间时  管道的无益热损失较大时  
电缆应沿危险程度较低的管道一侧敷设  易燃气体比空气重时,电缆宜敷设在管道上方  易燃气体比空气轻时,电缆宜敷设在管道下方  可以任意敷设  
垂直敷设或大于60°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定  交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路  电缆排列整齐,少交叉  当设计无要求时,电缆与管道的最小净距应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方  敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施  
易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护  易燃气体比空气轻时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护  易燃气体比空气重时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂  易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂  
对敷设在地下的电缆线路,应查看路面是否正常,有无挖掘现象;  电缆终端情况;  线路标志是否完整无缺等;  电缆沟、井盖板是否损坏。  
电气线路的敷设方式、路径,应符合设计规定,当设计无明确规定时,应符合下列要求:1)电气线路应在爆炸危险危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设;2)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设;3)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道钱桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧  敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,当不能避开时应采取预防措施  爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线其额定电压必须高于线路的工作电压且不得低于1000V,绝缘导线必须敷设于钢管内,电气工作中性线绝缘层的额定电压应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设  电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的选型应符合现行国家标准的规定  导线或电缆的连接应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接,铝芯与电气设备的连接应有可靠的铜一铝过渡接头等措施  爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合规定  10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的2.0倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下,必须采取有效的保护措施  
电缆线路中严禁设置接头  易燃气体较空气重时,不应采用埋地敷设方式  易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂  电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应采用难燃性材料严密封堵  
采用电缆桥架架空敷设  沿危险程度较低的管道一侧  当易燃物质比空气重时, 敷设在管道上方  当易燃物质比空气轻时, 敷设在管道下方  
避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害  当必须经过有腐蚀、易燃或易爆的地方时,应采取相应措施  便于安装、维护  路径应尽量短,并保证足够的断面  

热门试题

更多