停电作业接地有何要求()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

施工区段两端临近断路的电杆  有可能返送电到作业线路的分歧线和有关开关  从其他方面仅有1处来电可能时,可仅在电源侧接地封线  有感应电压反映的停电线路应加挂接地封线  
对于有可能送电至停电作业设备上的有关部分均要分别装设接地线或(合接地刀闸)  在停电作业的设备上如可能产生感应电压且危及人身安全时应增设接地线  所有装设的临时接地线与带电部分应保持规定的安全距离  所装的接地线应在作业人员可见到的地方  装设地线时不需要放电  
两接地线间距大于1000m时,需增设接地线。  一般情况下,接触悬挂和附加导线及同杆架设的其他供电线路均需停电并接地。  在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于10m时,在与接地设备等电位后可不接地线。  接地线应可靠安装,不得侵入邻线限界,并有防风摆措施。  
入轨行区作业必须办理停电,验电手续  并设置接地线  手持电动工具必须有良好的绝缘  入轨行区作业无须办理停电,验电手续  不须设置接地线  
邻近带电作业  带电作业  不停电作业  停电作业  
在以断路器或隔离开关分段的两段母线上作业时,各作业地点应分别验电接地  当变压器单独停电作业时,变压器高、低压侧需要分别验电接地,变压器的中性点一般是接地的,所以不需要重复接地  《牵引变电所安全工作规程》规定在可能来电的方向要验电和装设接地线。所以当断路器单独停电作业时, 断路器进线侧要验电接地, 出线侧因没有来电的可能,不需要验电接地  当室内配电装置单独停电作业时,接地线应装在该装置的导电部分上,装设点的油漆应刮去并标出记号  
停电  验电  装设接地线  悬挂标示牌和装设遮栏  