你可能感兴趣的试题
报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火分区内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 报警区域内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板
用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次下降到底 疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘应下降至距地1.8m处 疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘应下降到底 疏散通道上防火卷帘的疏散方向一侧,应设置卷帘手动控制按钮
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其报警装置,而两侧不应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降 用做防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
疏散通道上的防火卷帘两侧, 应设置火灾探测器及其警报装置, 且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘, 感烟探测器动作后, 卷帘下降至距地(楼) 面 1. 8米 疏散通道上的防火卷帘, 感温探测器动作后, 卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘, 火灾探测器动作后, 卷帘下降到底 感烟、 感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号 该防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号 该防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号
防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器 疏散通道上设置的防火卷帘应由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号 非疏散通道上设置的防火卷帘应由防火卷帘所在防火分区内任一两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动疏散通道上设置的防火卷帘的感温火灾探测器
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米 疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底 感烟.感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底 疏散通道上的防火卷帘,当感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面2.8m。而感温探测器动作后,卷帘下降到底 疏散通道上的防火卷帘的两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置、手动控制按钮 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
由报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 由防火分区内专门用于联动防火卷帘的一只感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 由防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 由报警区域内专门用于联动防火卷帘的一只感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m 疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
非疏散通道上设置的防火卷帘,应由防火卷帘所在防烟分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号 疏散通道上设置的防火卷帘,应由同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 非疏散通道上设置的防火卷帘,防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 疏散通道上设置的防火卷帘,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处时,可由一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面
专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;接到第二个探测器信号后,卷帘下降到楼板面 专门用于联动防火卷帘的感烟探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;接到同防护区内第二个探测器信号后,卷帘下降到楼板面 专门用于联动防火卷帘的感烟探测器动作后,非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降至距楼板面 专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘直接下降至楼板面
防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到板面 防火分区内任一只感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,任一只感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面 应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并控制防火卷帘直接下降到楼板面