风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,电气部分不得漏电,机械部分不得摩擦 水管和风机盘管连接宜采用软管,接管应平直,严禁泄漏 卧式吊装风机盘管,吊架安装平整牢固,位置正确 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.1倍,定压后观察2~3min,以不渗不漏为合格
风机盘管安装前,应检查外观,并进行水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格 排水坡度应正确,冷凝水应畅通地流到指定位置,供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装 供、回水管与风机盘管机组,应用金属或非金属软管连接 三速试运转的允许偏差不大于转速(标牌)的10% 安装后,对风机盘管镶接的水管、阀门及水过滤器应做渗漏检查
散热器在安装之前应做水压试验,试验压力如无设计要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa 散热器背面与墙内表面距离的安装允许偏差为3mm 低温热水地板辐射采暖敷设的盘管埋地部分采用接头时,在盘管隐蔽前必须进行水压试验,且应保证试验压力满足要求 使用塑料管的热水采暖系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验 制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验(制冷机组、空调机组属于通风与空调设备,应进行电气检测与试验;风机盘管进行水压试验) 冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验 集分水器、开式水箱的水压试验(开式水箱要进行满水试验;集分水器属于水系统管道,需进行水压试验,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验) 风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测
风机盘管同冷热媒管道应在管道清洗排污前连接 水管和风机盘管连接宜采用软管,接管应平直,严禁渗漏 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察10min,以不渗不漏为合格 风机盘管在安装前应检查每台电动机壳体和表面交换器有无损伤锈蚀等缺陷 风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,电气部分不得漏电,机械部分不得摩擦
安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验 试验压力为系统工作压力的1.5倍,观察时间2min,不渗不漏为合格 机组应设独立支、吊架,安装的位置及坡度应正确、固定牢固 机组试压应与系统一同进行 机组与风管、回风箱或风口的连接应严密、可靠
风机盘管就位前,应按照设计要求的形式、型号及接管方向进行复核,确认无误 各台应进行电机的三速运转及水压检漏试验后才能安装。试验压力为系统工作压力的1.15倍,试验时间为2min,不渗漏为合格 对于暗装的风机盘管,在安装过程中应与室内装饰工作密切配合,防止在施工中损坏装饰的顶棚或墙面 机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固 机组的电气接线盒离墙的距离不应过小,应考虑便于维修
1.25倍,2min 1.25倍,10min 1.5倍,2min 1.5倍,10min