你可能感兴趣的试题
喷头完好情况 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试 电磁阀启动测试 水泵接合器通水加压测试
水流指示器的动作、信息反馈试验 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试 电磁阀启动测试 水泵接合器通水加压测试
报警阀组旁的放水试验阀放水及其启动性能测试 所有的控制阀门铅封或锁链固定在开启或规定的状态 喷头备用数量检查 对消防储水设备进行检查
每季度对全部的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常 每季度对全部的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的出水状况是否正常 每季度对全部的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的严密性是否正常 每季度对全部的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水状况是否正常
每季度应当对消火栓进行一次严密性试验检查,发觉有不正确的消火栓应刚好更换 每季度应当对消火栓进行一次外观和漏水检查,发觉有不正确的消火栓应刚好更换 每季度应当对消火栓进行一次出水试验检查,发觉有不正常的消火栓应刚好更换 每季度应当对消火栓进行一次水压强度试验检查,发觉有不正常的消火栓应刚好更换
系统所有阀门状态及其铅封、 锁链完好状况检査, 至少每月 进行一次检查与维护 电磁阀启动测试至少每月 进行一次检查与维护 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试至少每季度进行一次检查与维护 检查消防控制设备、 消防水泵控制设备、 测试装置的完好性和控制方式时, 控制状态需为“手动” 状态
至少每月对系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况进行一次检查 至少每季度对报警阀组的试水阀进行一次放水及其启动性能测试 至少每季对消防气压给水设备的气压、水位进行一次测试 至少每年对系统进行一次联动测试
每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常 每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的出水情况是否正常 每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的严密性是否正常 每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常
每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
系统联动测试 室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试 水流指示器动作、信息反馈试验
每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
喷头完好情况 利用末端试水装置、楼层试水阀对报警阀组放水,全面检查系统启动,报警功能以及出水情况。 电磁阀启动测试 水泵接合器通水加压测试
喷头完好情况 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试 电磁阀启动测试 水泵接合器通水加压测试
每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查,发现有不正确的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正确的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换 每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换