你可能感兴趣的试题
0.28,0.01 0.30,0.02 0.28,0.02 0.30,0.01
系统设计工作压力为1.0MPa,水压强度的试验压力确定为1.3MPa 试压合格后分段对管网进行冲洗,冲洗顺序为先室外后室内,先地下后地上 进行水压严密性试验,试验压力为设计工作压力,稳压24h后无泄漏 进行气压严密性试验时,试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降低了0.01MPa
进行水压试验时环境温度为4℃,未设置防冻措施 进行水压强度试验时测试点设在系统管网最低点,试验压力为1.4MPa,稳压0.5h后压力降至1.35MPa 使用压缩空气进行气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降至0.26MPa 系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填后与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验
水压强度试验 水压严密性试验 气压严密性试验 气压强度试验
试验压力为3.0MPa,保压时间为3min 试验压力为0.05MPa,保压时间为30min 试验压力为1.0MPa,保压时间为24h 试验压力为0.28MPa,保压时间为24h
水泵额定扬程大于1.0MPa时,水压强度试验压力为额定扬程加0.4MPa 水压强度试验时,达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa为合格 水压严密性试验压力为系统设计工作压力,达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏为合格 干式系统和预作用系统,应采用空气或者氮气进行气压严密性试验 气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.1MPa
水压强度试验 水压严密性试验 气压强度试验 气压严密性试验
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
水压试验环境温度不应低于0℃ 管网冲洗顺序为先室外、后室内、先地下、后地上 气压严密性试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降0.02MPa 管网冲洗合格后采用压缩空气吹干管路 准备三只试压用压力表,量程为试验压力的1.6倍
该系统水压强度试验压力不低于 2. 4MPa 试验时环境温度低于 4℃, 应采取防冻措施 该系统水压严密性试验压力为 1. 6MPa 该系统可不做气压严密性试验 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
在水压强度试验和严密性实验前,应先对管网进行冲洗 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,达到试验压力后,稳压10min 水压强度试验的试验压力为2.0MPa 采用空气进行气压严密性试验,试验压力为1.6MPa,稳压24h
0.24MPa 0.26MPa 0.28MPa 0.30MPa
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗后进行 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力 应为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不低于 0.01MPa 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致
0.24MPA 0.26MPA 0.28MPA 0.30MPA