油漆等外观质量检查 机械损伤检查 水压强度试验 密封性能试验
市政消火栓距路边不应大于5.0m 市政消火栓距路边不宜小于0.2m处 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于2.0m 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓
油漆等外观质量检查 机械损伤检查 水压强度试验 密封性能试验
试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个 当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个 应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压1min 当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增
竖管不应小于DN65 设备层可不设消火栓 应接DN65室内消火栓 电梯前室可不设消火栓
对照产品的检验报告,合格的室外消火栓应在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标且应与检验报告描述一致 用小刀轻刮外螺纹固定接口和吸水管接口,目测外螺纹固定接口和吸水管接口的本体材料应由铜或铜合金制造 室外消火栓应有自动排放余水装置 栓阀座应用铸造铜合金,阀杆螺母材料性能应不低于黄铜
消火栓固定接口进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只 旋转型消火栓其内音构造应合理,转动部件应为热浸锌镀锌钢管 消火栓固定接口进行密封性能试验,应缓慢而均匀的升压至1.6MPa,并应保压2min 泵及电机的外观表面不应有碰损,轴心不应有偏心
消火栓间距不得大于120m 消火栓距路边不大于3m 消火栓距路边不大于2m 消火栓距拟建房屋不得小于10m 消火栓距拟建房屋不得小于5m且不大于25m
消火栓间距不得大于120m 消火栓距路边不大于3m 消火栓距路边不大于2m 消火栓距拟建房屋不得小于1Om 消火栓距拟建房屋不得小于5m且不大于25m
消火栓管材管件应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格 消防水枪应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格 消防水带应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格 消火栓应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
地下式消火栓应安装的消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2m 同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件 消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm 地下式消火栓顶部出水口应正对井口 地下式消火栓应设置永久性固定标志
油漆等外观质量检查 机械损伤检查 水压强度试验 密封性能试验
消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。 当火灾发生后,现场的人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接, 在供水的初期,由于消火栓泵的启动有一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供水(储存10min的消防水量)。 消火栓泵一旦启动后不得自动停泵,其停泵只能由具有管理权限的人现场手动控制。
消防水带的长度不宜超过25m 室内消火栓应设在明显易于取用的地点 消火栓栓口离地面的高度宜为l.2m 消防电梯前室应设室内消火栓
试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个 当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个 应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压1min 当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小12m 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
消火栓螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象 旋转型消火栓其内部构造应合理,转动部件应为球墨铸铁 减压稳压消火栓应保证可靠、无堵塞现象 活动部件应转动灵活,材料应耐腐蚀,不应卡涩或脱扣
减压消火栓的减压装置 消火栓固定接口 消防水带 消火栓箱
室外消火栓宜集中布置在建筑的长边一侧 室外消火栓的管径为100mm 两个室外消火栓的直线距离不应大于120m 室外消火栓距离人防工程的出入口的距离为60m
委托具备相应能力的检测机构完成 由现场审核人员利用申请人的检验设施完成 由现场审核人员确认由其他检验机构出具的检验结果的方式完成 可以根据现场审核人员的判断不实施