你可能感兴趣的试题
建筑高度为27m的9层塔式住宅建筑的室内消防给水管网应布置成枝状 向室内消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量 当多座建筑共用消防水池及消防水泵,每一座建筑室内消火栓给水管网均应为环状 室内消火栓给水管道每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门 屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管
室内消火栓系统管网应布置成环状,但是在某些情况下可布置成枝状 室内消火栓竖管的管径应经计算确定,但最小不应小于DN100 室内消火栓给水管网宜与自动喷系统的管网分开设置 室内消火栓给水管道的设计流速不宜大于5m/s
设置成网状 至少有二根进水管 设置成枝状 必须采用双阀双出消火栓
高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统 室内消防竖管直径不应小于 DN100 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置 设置室内消火栓且层数超过 5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
室内消防给水管道应布置成环状 每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪同时达到被保护范围内的任何部位
消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀后分开设置 严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓系统,可采用干式系统
室内生活与消防给水管网要求分开设置 发生火灾时小区室外消火栓能够给消防车供水 一般室外生活与消防给水管合用给水管网 室外管网应满足小区部分用水量
室外消防给水管道两个控制阀门之间的消火栓数量4个 消防水泵出水管压力表最大量程1.6MPa 室内消火栓竖管管径DN80,维修时关闭停用1根 消防水泵吸水口采用偏心异径管管底平接
室外消防给水管网应布置成环状管网 设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm 向环状管网输水的输水管不应少于两条 两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。 设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于50mm
消防竖管检修时应保证关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时可关闭不相邻的2根 当生产、生活用水量达到最大,且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵宜直接从市政管道取水 室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀后分开设置 严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统
消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,应仍能供应全部消防用水量 当生产,生活用水量达到最大,且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵宜直接从市政管道取水 .室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀后分开设置 .严寒地区非采暖的厂房,库房的室内消火栓,可采用干式系统
室内消防给水管道宜与其他用水管道分开设置 室内消火栓总数大于8个时,其给水管道应布置成环状 同层的室内消防给水管道,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个 室内消火栓给水管道应与自动喷水灭火系统的给水管道分开独立设置
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管
18层及以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,必须设2根消防管,并采用双阀双出口消火栓 7~9层的单元住宅不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,采用一根进水管 室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接 当生产、生活用水量达到最大,且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵进水管宜直接从市政管道取水