你可能感兴趣的试题
330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷; 220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。
10.67kA 10.5kA 8.2kA 6.5kA
2台,315kVA,Yynl2 2台,315kVA,Dynl1 2台,400kVA,Yynl2 2台,400kVA,Dynl1
500kVA; 630kVA; 800kVA; 1000kVA。
计算值161kVA,选200kVA 计算值210kVA,选315kVA 计算值323kVA,选400kVA 计算值423kVA,选500kVA
1000kVA 1250kVA 1350kVA 1400kVA
10kV变电所接在母线上的避雷器和电压互感器合用一组隔离开关 10kV变电所架空进、出线上的避雷器回路中不装设隔离开关 变压器0.4kV低压侧有自动切换电源要求的总开关采用隔离开关 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA
2台,315kVA,Yyn12 2台,315kVA,Dyn11 2台,400kVA,Yyn12 2台,400kVA,Dyn11
800kVA 1000kVA 1250kVA 1600kVA
35~110kV变电所,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器; 330~500kV变电所如主变压器为两台(组)及以上时,所用工作变压器不宜少于两台,工作变压器从主变压器__侧引接,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器; 220kV变电所两台所用工作变压器低压侧采用单母线分段接线,两台工作变压器平时分列运行; 35~100kV变电所,若有两台所用工作变压器,变压器之间不考虑并列运行。