20.47kA 19.48kA 18.90kA 15.53kA
1台分裂变压器,容量40/2020MVA; 2台双绕组变压器,容量均为20MVA; 1台分裂变压器,容量40/2525MVA; 1台双绕组变压器,容量均为40MVA。
1297kVA 1040kVA 1130kVA 1232kVA
启动/备用变压器每个低压绕组共带一段公用段,1号机组__厂用变压器作公用段的备用; 启动/备用变压器每个低压绕组各带一段公用段,1、2号机组__厂用变压器各作一段公用段的备用; 1号机组__厂用变压器每个低压绕组各带一段公用段,启动/备用变压器作公用段的备用; 2号机组__厂用变压器每个低压绕组各带一段公用段,启动/备用变压器作公用段的备用。
当有发电机电压母线时,__厂用工作电源由各母线段引接、供给接在该段母线上的机组厂用负荷; 当有发电机电压母线时,__厂用工作电源由发电机出口引接,供给该机组的厂用负荷; 当发电机与主变压器线路成单元连接时,由主变压器低压侧引接,供给该机组的厂用负荷; 当发电机与主变压器线路成发变线组接线时,__厂用电源可由发电机出口引接。
装设不必满足动稳定要求的断路器; 装设断路器,若断路器开断电流不满足要求,但应采取措施仅允许在开断电流范围切除故障; 装设能满足动稳定要求的隔离开关或连接片; B和C均可。
每台启动/备用变压器__倒设一台断路器; 两台启动/备用变压器__侧可共用一台断路器; 两台启动/备用变压器容量各与1、2号机组,3、4号机组__厂用变压器容量相同; 两台启动/备用变压器采用相同的容量。
31.5kA; 40kA; 50kA; A和B均可。
__厂用启动/备用变压器应不大于最小1台(组)__厂用工作变压器的容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最小1台(组)和最大1台(组)__厂用工作变压器平均容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最大1台(组)__厂用工作变压器的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大1台(组)__厂用工作变压器备用要求; 对于单元制接线的发电机,当发电机出口装有断路器时__厂用备用变压器的容量可为1台__厂用工作变压器的50%。
当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每台机组应设1台启动/备用变压器; 当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每2台机组应设1台或2台启动/备用变压器; 当发电机出口装有断路器或负荷开关时,3台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器; 当发电机出口装有断路器或负荷开关时,5台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器。
13.8±8×1.25%/6.3kV有载调压变压器; 13.8±2×2.5%/6.3kV无励磁调压变压器; 13.8±2×5%/6.3kV无励磁调压变压器; 13.8±4×2.5/6.3kV有载调压变压器。
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置; 发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护; 发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护; 纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。
发电机过电压保护 发电机过励磁保护 变压器过电压保护 变压器过励磁保护
按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器可由任何__厂用母线供电; 按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器应由对应的__厂用母线供电; 当200MW发电机与主变压器为单元接线时,低压厂用电源可从__厂用变压器低压侧的母线引接; 当有__厂用母线段时,由发电机出口引接。