合并单元采样的同步误差应不大于+1us。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

合并单元应独立配置,每周波采样点可配置,采样同步误差不大于1ms,支持DL/T860.92、GB/T20840.8  智能终端应独立配置,输入/输出可灵活配置  合并单元和智能终端应满足就地安装的防护要求  测控装置应独立配置  
使用独立的同步时钟接收系统。  装置内部造成的任何相位延迟必须被校正。  具备一定的同步时钟锁信能力。  使用全厂统一的同步时钟接收系统。  在失去同步时钟信号60分钟以内装置的相角测量误差的增量不大于1度(对应于55µs)。  
变电站应配置一套时间同步系统, 宜采用主备方式的时间同步系统, 以提高时间同步系统的可靠性  保护装置、合并单元和智能终端均应能接收到IRIG-B 码同步对时信号, 保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms, 合并单元的对时精度应不大于±1us  装置时钟同步信号异常后, 应发出告警信号  采用光纤IRIG-B 码对时方式时, 宜采用 ST 接口; 采用电IRIG-B 码对时方式时, 采用直流 B 码, 通信介质为屏蔽双绞线  
点对点模式下, 合并单元采样值发送间隔离散值应不大于 10μs  采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于 1ms  采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现  采样值报文的规约满足IEC6044-8 或者IEC61850-9-2 规范  
合并单元采样值发送间隔离散值应小于 7us  电子式互感器(含合并单元)额定延时时间不大于 2ms  合并单元及保护测控装置宜采用采样频率为 4000Hz  合并单元的额定延时应放置于 ds SV 采样发送数据集中  
lus  500ns  1ms  2us  
合并单元采样值发送间隔离散值应小于 7μs  电子式互感器( 含合并单元) 额定延时时间不大于 2ms  合并单元及保护测控装置宜采用采样频率 4000Hz  合并单元的额定延时应放置于 dsSV 采样发送数据集中  
点对点模式下, 合并单元采样值发送间隔离散值应不大于 10µs  采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于 1ms  采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现  采样值报文的规约满足IEC 6044-8 或者IEC 61850-9-2 规范  