你可能感兴趣的试题
合并单元应独立配置,每周波采样点可配置,采样同步误差不大于1ms,支持DL/T860.92、GB/T20840.8 智能终端应独立配置,输入/输出可灵活配置 合并单元和智能终端应满足就地安装的防护要求 测控装置应独立配置
使用独立的同步时钟接收系统。 装置内部造成的任何相位延迟必须被校正。 具备一定的同步时钟锁信能力。 使用全厂统一的同步时钟接收系统。 在失去同步时钟信号60分钟以内装置的相角测量误差的增量不大于1度(对应于55µs)。
变电站应配置一套时间同步系统, 宜采用主备方式的时间同步系统, 以提高时间同步系统的可靠性 保护装置、合并单元和智能终端均应能接收到IRIG-B 码同步对时信号, 保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms, 合并单元的对时精度应不大于±1us 装置时钟同步信号异常后, 应发出告警信号 采用光纤IRIG-B 码对时方式时, 宜采用 ST 接口; 采用电IRIG-B 码对时方式时, 采用直流 B 码, 通信介质为屏蔽双绞线
点对点模式下, 合并单元采样值发送间隔离散值应不大于 10μs 采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于 1ms 采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现 采样值报文的规约满足IEC6044-8 或者IEC61850-9-2 规范
合并单元采样值发送间隔离散值应小于 7us 电子式互感器(含合并单元)额定延时时间不大于 2ms 合并单元及保护测控装置宜采用采样频率为 4000Hz 合并单元的额定延时应放置于 ds SV 采样发送数据集中
合并单元采样值发送间隔离散值应小于 7μs 电子式互感器( 含合并单元) 额定延时时间不大于 2ms 合并单元及保护测控装置宜采用采样频率 4000Hz 合并单元的额定延时应放置于 dsSV 采样发送数据集中
点对点模式下, 合并单元采样值发送间隔离散值应不大于 10µs 采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于 1ms 采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现 采样值报文的规约满足IEC 6044-8 或者IEC 61850-9-2 规范